bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter

Diskutiere bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - seltener Kontroll-Schalter, ich weiß ;-). Kann mir einer sagen wie ich die Kabelfarben - schwarz - grau und rot an die Schraubanschlüsse dieses...
S

Sunshine

Beiträge
20
  • bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter
  • #1
seltener Kontroll-Schalter, ich weiß ;-).
Kann mir einer sagen wie ich die Kabelfarben - schwarz - grau und rot an die Schraubanschlüsse dieses Kontrollschalters anbringe (A 1, A 2, L). Bei L denke ich mal verschraube ich die Phase = schwarz.

http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 285254.jpg

Danke für die Unterstützung im voraus.
 
  • bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter
  • #2
Das ist kein Kontrollschalter (nach dem Schaltbild), bei Anschluss des N an A1 oder A2 würde es einen Kurzschluss geben.

Welcher Hersteller soll das sein?

Nach den Aderfarben lässt sich außerdem nicht sagen, ob überhaupt ein N vorhanden ist.
 
  • bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter
  • #3
Das ist schon mal kein Kontrollschalter, sondern ein Schalter (oder Taster) mit Orientierungslicht. Selten ist das Ding erst recht nicht.
Und zwar in der Nachteiligen Ausführung bei der das Orientierungslicht in Reihe zum ausgeschalteten Leuchtmittel/Relais liegt.

Bei Energiesparleuchtmitteln und ganz besonders bei LED sowie auch bei etlichen Stromstoßschaltern führt das zu Problemen.

Heute verbaut man typischerweise Schalter mit separaten Meldekontakten.

Wenn bei Deiner Installation aus der Wand drei adern kommen in den Farben grau schwarz rot, ist nur mit Meßgerät zu ermitteln welche Funktion die Adern haben.
Ich würde allerdings behaupten, daß sofern dort vorhher auch ein Schalter saß nur folgende Drähte an zu finden sind: Phase ungeschaltet, Phase geschaltet und PEN, oder statt dem PEN eine zweite geschaltete Ader.
Auch möglich, daß diese drei Adern zu einer Wechselschaltung gehören.
Genaues wäre das nach zu messen und zu prüfen.
 
  • bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter
  • #4
sorry - grau ist blau
 
  • bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter
  • #6
Antworten kann man hier leider nicht nach bearbeiten, daher stückweise.
Da saß bereits zuvor mit den angeschlossenen Drähten ein Kontrollschalter und hat einwandfrei funktioniert.
Jetzt ist bei dem aber an dem die Wippe gebrochen (Weichmacher entwichen etc. pp. ?), deswegen auch Wechsel des Schalters Ein und Aus für's Bad aus Sicherheitsgründen.

Sorry - doch möglich - hier als "Edit"
 
  • bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter
  • #7
Dies ist aber kein Kontrollschalter.
Übrigens kann ich Dir nur empfehlen auf Markenware zurückzugreifen und diesen Baumarktkram im Geschäft zu lassen.

Anständiges Material gibt es von z.B. Merten, Gira, Busch-Jäger, Siemens, Jung.
 
  • bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter
  • #8
ok - also kann der nicht mittels der vorhandenen Drähte angeschlossen werden - oder gibt es da doch noch eine Möglichkeit OHNE einen Kurzschluss zu erzeugen?

Übrigens: die Benachrichtigung wenn eine Antwort geschrieben wird funzt nicht - schade.
 
  • bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter
  • #9
https://downloads.jung.de/public/de/pdf ... 506kou.pdf
Mit diesem Schalter von Jung ist es Möglich das auch korrekt zu realisieren und zwar an bei Licht an! Dieser Schalter ist ein echter Kontrollschalter und kein Wechselschalter mit Kontrollleuchte! Mit diesem wäre es nur Möglich an bei aus zu signalisieren!
 
  • bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter
  • #10
Octavian1977 schrieb:
Übrigens kann ich Dir nur empfehlen auf Markenware zurückzugreifen und diesen Baumarktkram im Geschäft zu lassen.
Anständiges Material gibt es von z.B. Gira, Busch-Jäger, Jung.
Und auch diese Markenartikel bieten viele Baumärkte an.
Aber solche Schalter a.la Delphi fand ich nach Mieterwechsel auch in meiner anderen Wohnung vor, die wurden gegen Markenartikel ausgetauscht und in die Tonne entsorgt.
Teilweise ließen sich auch die Abdeckungen nicht mehr richtig montieren da Befestigungsteile abgebrochen waren. Also billige Müllschalter und weg damit.
 
  • bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter
  • #11
Mit der Suchfunktion hättest du schon längst ein Ergebnis:
https://www.elektrikforum.de/ftopic12410-10.html

s-p-s schrieb am 5.9.2009 schrieb:
Wenn kein N Angeschlossen wird,kannst einfach Testen bis es geht.Kann dann keinen Kurzschluss geben.

Prüfzeichen sind heute auf alles mögliche.
Da wird gefälscht ohne ende.
Nachvollziehbar ist der Plan nicht.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen

mfG
 
  • bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter
  • #12
Um das richtig an zu schließen braucht man Messgerät und Fachwissen vor Ort und kein Forum.
 
  • bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter
  • #13
... oder ein Foto vom alten angeschlossenen Schalter. 8)
 
Thema: bitte um Unterstützung bei Kabelbelegung Kontrollschalter

Ähnliche Themen

Holzspalter Motor anschließen

Gira System 55 - IP44 Dichtsatz montieren?

Lampen Installation Problem, 5 Kabeln

Umbau/Erweiterung Elektroinstallation Gartenhaus

Ölbrenner austauschen

Zurück
Oben