Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen

Diskutiere Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen Ich suche einen Schutzschalter um meine Brunnenpumpe vor einem zu langen Betrieb zu schützen. Hintergrund: der Druckschalter...
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #41
Hab noch keine Brunnenpumpe gesehen, die nicht 100% ED wäre
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #42
Ich bin leider kein Elektriker Kann mir jemand anhand der folgenden Beschreibung erklären wie ich das Relais zwischen Druckschalter und Pumpe verkabeln muss? An welchen Pin kommt welche Leitung?

Zeitrelais 600XU
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #44
Ok. L und N vom Druckschalter an A1 und A2. Und mit welchen Pins vom Relais verbinde ich die Pumpe?
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #45
Nochmals der Verweis auf Beitrag #7 und #10

Vielleicht solltest du deine bisherige Verdrahtung aufskizzieren,
damit man eine gemeinsame Diskussionsgrundlage hat,
und nicht so viele Mißverständnisse entstehen können,
weil immer noch gilt: "viele Köche verderben den Brei."

Bitte auch beachten: viele Wege führen nach Rom!
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #46
Stromkabel dreiadrig L, N, PE geht vom Druckschalter zur Pumpe.
Dazwischen ist noch die Motorsteuerung, aber das sollte egal sein.
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #47
So wird das Zeitrelais verschaltet In Betriebsart Einschaltwischend bei Einschaltverzögerung wird Kontakt
16 verwendet
so.GIF
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #49
Pumpe ist sechs Jahre alt, Druckschalter hatte ich letztes Jahr im August getauscht, da ich fälschlicherweise dachte, sie sei defekt . Die Motorsteuerung hatte ich auch im August getauscht, da wirklich defekt.
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #50
So wird das Zeitrelais verschaltet In Betriebsart Einschaltwischend bei Einschaltverzögerung wird Kontakt
16 verwendet
Anhang anzeigen 29912

Der Druckschalter ist die eigentliche "Stromquelle". Sie ist dauerhaft unter Strom und gibt der Pumpe dann Strom, wenn der Druck abfällt. Müsste dann nicht der Druckschalter anstelle von "Vom Netz" platziert sein? Falls ja, passt die Schaltung dann dennoch so?
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #51
Vielleicht führen doch nicht alle Wege nach Rom . . .

Mich wundert wirklich, dass bislang noch niemand nach Hersteller, Modell und Alter der Gerätschaft gefragt hat
Siehe Beitrag #46 ! - Wenn man eine solche Antwort bekommt, fragt man nicht mehr weiter nach.
.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #52
Wie in #21 von @Lodda schon vorgeschlagen, das Geld nehmen und in eine neue Pumpe mit Thermoschutz investieren.
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #53
Ist meiner Ansicht nach alles Kappes, das Gebastel mit den Zeitrelais.

Du willst doch sicher Deinen Brunnen auch zur Bewässerung nutzen - und da läuft dann auch mal länger das Wasser.

Meine Nachbarin hat auch eine Brunnenpumpe, die das Haus versorgt. Daher kenne ich den Zauber. Das Steuergerät (im Haus) überwacht Druck und Durchfluss. Besorg Dir so eines, dann bist Du auf der sicheren Seite.
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #54
Der Druckschalter ist die eigentliche "Stromquelle". Sie ist dauerhaft unter Strom und gibt der Pumpe dann Strom, wenn der Druck abfällt. Müsste dann nicht der Druckschalter anstelle von "Vom Netz" platziert sein? Falls ja, passt die Schaltung dann dennoch so?
Der Druckschalter schaltet den Außenleiter (L). Mit dem N hat der Druckschalter nichts zu tun und benötigt ihn auch normalerweise nicht; es sei denn, es ist irgendein spezielles Teil.
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #56
Was du verlinkt hast, ist aber ein Durchflusswächter und kein Druckschalter.
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #57
das, was er verlinkt hat, ist aber genau passend.
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #58
Das mag ja sein, aber dann kann man nicht von einem Druckschalter reden (ich spreche ja auch nicht von einem Thermometer, wenn ich einen Zollstock meine).
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #59
Ok, sorry. Mein Fehler :p

Bzgl. des Schaltplans oben... Steht der Durchflusswächter dann an der Stelle von "Vom Netz" und L und N des Durchflusswächters wird mit dem Relais und der Pumpe verbunden?
 
  • Brunnenpumpe vor Dauerbetrieb schützen
  • #60
Pumukel hatte noch die Idee Klemme 25 freizulassen. Jetzt funktioniert die Schaltung. Vielen Dank nochmal!!!


Relais Schaltplan.png
 