Vielleicht tut´s not, sich mal das Schaltbild eines DLE anzuschauen.
Und wie das im TNC, TNS, TT dann aussieht.
Leprechaun
Und wie das im TNC, TNS, TT dann aussieht.
Leprechaun
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wozu einen Selektiven, wenn ein (oder mehrere) 30mA-FIs für ALLES da ist?Genau wie in F sorgt in D der (hoffentlich selektive) RCD am Hausanschluss mit 300 oder 500mA fuer die Einhaltung der Abschaltbedingung.
Wozu einen Selektiven, wenn ein (oder mehrere) 30mA-FIs für ALLES da ist?
Ja, das wäre OK.kann denn der FI schaden / stören wenn ich alles folgendermassen anschliessen lasse?:die 3 Phasen +N von der Hauptsicherung an den Fi, dann die 3 P+N vom FI 30 mA zum LS 40 And am DLE nur die drei P und nicht den N ?
Ich habe in #15 schon geantwortet, dass das so OK ist.
In Fr sollte alles über FI's 30 mA laufen, wenn ih richtig liege.
Danke. Dir auch.
Sicher?Wo sitzt denn der DLH?
Oft sind die im Bad... Und alle Stromkreise die in einem Bad enden, sind über FI abzusichern.
Hab mal nachgeschaut... Fest angeschlossene Geräte zur Warmwasserbereitung werden in der Norm tatsächlich ausgeschlossen davon.Sicher?
Ja diese sinnbefreite Ausnahme gibt es leider auch nach der letzten Neuerung der 0100-410.
Meines Erachtens hat in einer Wohnung jeder Stromkreis über FI zu gehen.
Immerhin bleiben nach Norm nur noch fest angeschlossene Betriebsmittel von der FI Pflicht ausgenommen.
Wenigstens kannst du diesbezüglich jetzt auf dem selben Niveau mitreden, ist doch auch etwas gutes....Hab mal nachgeschaut... Fest angeschlossene Geräte zur Warmwasserbereitung werden in der Norm tatsächlich ausgeschlossen davon.
Sinn macht es meiner Meinung nach trotzdem.