J
jezi81
- Beiträge
- 5
Im NAR kommen die (dann doch 5) Adern an und liegen da in einer Schleife. Vermutlich ist der grün-gelbe darin "versteckt" und liegt hinter einer Leiste die ich auf meinem Bild erkennen kann.Na dann ist doch alles klar. Die grün-gelbe Ader gehört, ebenso wie die blaue, auf die Doppelklemme am PEN.
Die sollte dann eigentlich auf die PE-Schiene gehen. Normalerweise befindet sich im NAR ein Anschlußmöglichkeit, wo alle Adern angeklemmt werden.
Die Hauptableitungsklemme ist nur 4 polig. Die kann ich austauschen. Mit dem grün gelben gehe ich dann auf einen separaten Pol und gehe dann ausgangsseitig zur PE-Leiste.
Das bleibt mir auch noch ein Rätsel. Aber gut das wir das hier lösen konnten. So fühle ich mich dann auch doch wohler.Kann schon sein. Komisch ist nur, dass die Leitung außen am HAK nicht an die Schiene geht und wo sie überhaupt hinführt.
In diesem Zuge kommt mir direkt ein anderes Thema, über das ich schon vorher nachgedacht hatte. Ich hoffe es ist ok, wenn ich das hier anhänge.
Wenn ich sowieso die Hauptableitungsklemme tauschen/erweitern muss, könnte ich auch anstelle dessen einen SLS auf die Hutschiene setzen. Ich bin nur noch nicht über die Dimensionierung schlau geworden. Die NH00 haben 50A bei einer 10mm^ Leitung. Das passt. Gehe ich dann eine Stufe drunter oder kann man hier wegen der Trägheit auch auf 50A gehen.
Wo ich das gerade so schreibe, fällt mir auf, das sowieso eine Hauptableitungsklemme her müsste, um einen evtl. anstehenden Überspannungsschutz zu installieren.
@Altershalber noch zu deiner Frage. Das Stammkabel des VNB ist ein 50er Alu.