bei mir im MFH wurde die gesamte Zähleranlage erneuert.
Es handelt sich um ein TNC System bis zu den Wohnungs-UVs, ab dort PE und N getrennt, RCDs vorhanden.
Ich habe die Befürchtung dass der ausführende "Meisterbetrieb" nicht fachgerecht gearbeitet hat.
Vom HAK geht eine 5x50mm² NYM Leitung zur Zählerverteilung. Im HAK sind gn/ge und blau ZUSAMMEN auf den Versorger-PEN gelegt. das darf im TNC Teil der Anlage mMn nicht sein, da hier ja technisch gesehen der PEN bereits aufgetrennt wird.
Im Netzseitigen Anschlussraum geht die Zuleitung an die 5 Sammelschienen. Blau geht auf die N Schiene, Grün/gelb auf die PE Schiene.
Ein 3+1 ÜSS TT/TNS Ableiter ist hier eingebaut.
Jetzt wird's noch kurioser: Grün/gelb und blau kommend von den Sammelschienen gehen ZUSAMMEN auf die HLAKs im Anschlussseitigen Anschlussraum auf die abgehenden PENs zu den Wohnungs UVs.
Was hat man sich dabei gedacht? Schutz vor PEN-Bruch, falls eine Ader durchtrennt wird?
Meiner Meinung nach totaler Murks, da der PEN mehrmals aufgetrennt und doch wieder zusammengeführt wird.
Was haltet ihr davon?
bei mir im MFH wurde die gesamte Zähleranlage erneuert.
Es handelt sich um ein TNC System bis zu den Wohnungs-UVs, ab dort PE und N getrennt, RCDs vorhanden.
Ich habe die Befürchtung dass der ausführende "Meisterbetrieb" nicht fachgerecht gearbeitet hat.
Vom HAK geht eine 5x50mm² NYM Leitung zur Zählerverteilung. Im HAK sind gn/ge und blau ZUSAMMEN auf den Versorger-PEN gelegt. das darf im TNC Teil der Anlage mMn nicht sein, da hier ja technisch gesehen der PEN bereits aufgetrennt wird.
Im Netzseitigen Anschlussraum geht die Zuleitung an die 5 Sammelschienen. Blau geht auf die N Schiene, Grün/gelb auf die PE Schiene.
Ein 3+1 ÜSS TT/TNS Ableiter ist hier eingebaut.
Jetzt wird's noch kurioser: Grün/gelb und blau kommend von den Sammelschienen gehen ZUSAMMEN auf die HLAKs im Anschlussseitigen Anschlussraum auf die abgehenden PENs zu den Wohnungs UVs.
Was hat man sich dabei gedacht? Schutz vor PEN-Bruch, falls eine Ader durchtrennt wird?
Meiner Meinung nach totaler Murks, da der PEN mehrmals aufgetrennt und doch wieder zusammengeführt wird.
Was haltet ihr davon?