FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung

Diskutiere FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Moin, liebe Profis. Habe die Fehlerquelle bereits eingrenzen können. Die betroffene Verbindung sieht so aus FI > 16A Sicherung > Zuleitungskabel...
E

Elektrik-Laie

Beiträge
25
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #1
Moin, liebe Profis.

Habe die Fehlerquelle bereits eingrenzen können. Die betroffene Verbindung sieht so aus
FI > 16A Sicherung > Zuleitungskabel unter Putz >Doppelsteckdose >Verbraucher (Therme+Kondensatpumpe)

Der FI löst "ab und zu" aus, aber "nur", wenn die Sicherung eingeschaltet ist - auch dann, wenn die Verbraucher von der Steckdose getrennt sind (beide Stecker gezogen). Ist die Sicherung aus, herrscht Ruhe.
Die Steckdose sieht fehlerfrei aus.

Was kann defekt sein?
a) Sicherung?
b) Steckdose?
c) Kabel zur Steckdose? (unter Putz)

Was tun?
 
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #2
alles.
Wobei die Sicherung die geringste Wahrscheinlichkeit aufweist.

Herausfinden kann das eine Fachkraft mit entsprechenden Meßgeräten.
Da bei abgeschalteter Sicherung der FI nicht auslöst handelt es sich wahrscheinlich um eine hochohmige Verbindung von Phase und Schutzleiter oder einem zufällig oder absichtlich geerdetem Teil.

Ich empfehle dringend den betroffenen Stromkreis bis zur Instandsetzung ab zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
 
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #3
Was bedeutet "hochohmige Verbindung von Phase und Schutzleiter" ?
Nachtrag: Der FI-Fehler ist relativ neu.
Und warum löst der FI aus
a) nach 5-10 Minuten
oder
b) nur manchmal
 
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #4
so hoch, daß es der Sicherung egal ist und so niedrig, daß der FI auslöst

also irgendwas kleiner 15kOhm.

Mögliche Ursachen:
Leitung angebohrt
Schadhafte Isolierungen durch Alterungen
Feuchtigkeit
...
 
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #5
Das Alter des FIs ist unerheblich.
 
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #7
Erst mal Danke.

Ich würde jetzt ertsmal die Steckdose austauschen. Und dann sehen...
Macht das Sinn?
 
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #8
Solche Fehler sind nicht gleichbleibend sonst würde der FI schon beim Einschalten sofort auslösen.
Der Fehlerstrom kann von vielen Dingen beeinflusst werden:
Netzspannung
Temperatur
Vibrationen
Luftfeuchte
...
 
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #10
Solche Fehler sind nicht gleichbleibend sonst würde der FI schon beim Einschalten sofort auslösen.
Der Fehlerstrom kann von vielen Dingen beeinflusst werden:
Netzspannung
Temperatur
Vibrationen
Luftfeuchte
...

Hauptsache mal was gepostet...
 
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #11
Danke.
Besorge mir jetzt ne neue Steckdose...
Tschüss.
 
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #12
Erfahrungsgemäß sind es eher weniger die Steckdosen selber.

Wenn es nicht die Leitung selber ist, sind es meist Leitungseinführungen in AP Gehäuse, Krallen die in UP Dosen eine Adern beleidigen, NYM mit Messer abgemantelt und dabei Aderisolierung eingeritzt usw. usw.
 
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #13
Blind irgendwelche Bauteile zu tauschen ist völlig sinnbefreit.
Fehler findet man mit Messgeräten und nicht durch Bauteiltausch.
 
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #14
Fehler findet man mit Messgeräten...

Och! Das würde ich jetzt nicht sagen. Erster Schritt bei einer Fehlersuche ist und bleibt eine Sichtprüfung. Wenn sich da bereits eine wie auch immer vergammelte Situation zeigt, kannst Du zwar gern noch Iso messen, der Erkenntnisgewinn wird aber dadurch nicht größer. Vergammeltes Teil raus, Neues rein und JETZT wird gemessen -> Nachweis der Schutzmaßnahmen/Abschaltbedingungen.
 
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #15
Habe die Fehlerquelle bereits eingrenzen können. Die betroffene Verbindung sieht so aus
FI > 16A Sicherung > Zuleitungskabel unter Putz >Doppelsteckdose >Verbraucher (Therme+Kondensatpumpe)
Der FI löst "ab und zu" aus, aber "nur", wenn die Sicherung eingeschaltet ist - auch dann, wenn die Verbraucher von der Steckdose getrennt sind (beide Stecker gezogen). Ist die Sicherung aus, herrscht Ruhe.
Die Steckdose sieht fehlerfrei aus.
Was kann defekt sein?
a) Sicherung?
b) Steckdose?
c) Kabel zur Steckdose?
(unter Putz)
Die Zuleitung könnte auch angebohrt worden sein.
 
  • FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung
  • #16
Der Fehler kann auch ganz woanders liegen. Da misst man und behebt den Fehler.
Auf gut Glück irgendwas auszutauschen, das kan man u.U. lange probieren.
 
Thema: FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung

Ähnliche Themen

FI löst aus, obwohl ALLE Null und PE getrennt

FI-Schalter fliegt raus, außer ich lasse eine Sicherung draußen. Dann finde ich ein defektes Gerät IN EINEM ANDEREN RAUM

FI löst 2 mal am Tag aus, Ursache nicht eingrenzbar

FI Schalter löst sporadisch aus

RCD Fi Hager fliegt ab und zu raus seit 1 Woche

Zurück
Oben