Hallo
ich habe seit 38 Jahren in einem 1-Fam Haus eine Blockspeicherheizung mit 21KW Anschlussleistung und einen Warmwasserspeicher 2/6KW auf separatem Zähler .Jetzt soll eine Wärmepumpe die Heizung und Warmwasserbereitung ersetzen. Die Wärmepumpe hat einen Anschlusswert von max.2,7KW plus 8KW Heiz-stab für besonders kalte Tage.
Künftig soll alles auf den Allgemeinstromzähler. Der Heizungszähler und Tarifsteuergerät wird entfallen. Dazu werde ich wohl die Zähleranlage modernisieren müssen.
Ich wohne im Gebiet der ENBW und möchte mich vorbereiten. Bin Elektromeister habe aber schon länger nichts mehr mit Elektroinstallationen zu tun gehabt. Nach 50 Jahren ununterbrochen gearbeitet bin ich in Rente.
.Derzeit habe ich die Panzersicherung am Dachständer mit NH00 und 3x 50A,Leitung von der Panzersicherung zur Zähleranlage 4x25qmm,vor dem Allgemeinstromzähler Hauptschalter mit 63A ,nach dem Zähler Diazed 3x35A.Mit den aktuellen Vorschriften bin ich nicht vertraut deshalb meine Fragen.
Neben der neuen Wärmepumpe soll eventuell Fotovoltaik aufs Dach mit 12,3 KWp Leistung. Dies soll mitberücksichtigt werden.
Kann die Panzersicherung mit 3x50A bleiben? Wie groß der SLS Schalter? was kommt nach dem Zähler? muss ich alle Klemmsteine gegen Fingersichere austauschen? Ich hatte beim Bau meine Elektroinstallation auf drei vierpolige FI aufgeteilt damit im Fehlerfall nicht das ganze Haus dunkel ist .Damals war FI keine Pflicht, aber ich war frisch von der Meisterschule und da war mir FI wichtig für mich, auch wegen Brandschutz.
Gibts ne Vorschrift braucht meine Wärmepumpe jetzt auch einen FI?
Für die Heizungsanlage hat das EVU mir damals einen Hauptschalter mit 3x100A und nach dem Zähler einen Last-Trenner mit NH00 und 40A Sicherung als Abgang-Sicherung vorgeschrieben. Da die Zähleranlage Hager 80SL bereits fertig war habe ich die Diazed-Sicherungen ausgebaut und den Last-Trenner reingebastelt. Über dem Zähler war dazu ein 2 reihiges Verteilerfeld. da sitzen auch 3 Boiler-Relais und 3 Automaten B16.Die Abdeckung habe ich berührungssicher ausgeschnitten. Nun soll alles raus denn für die Wärmepumpe brauche ich nur 4x16A und 1 mal 20A Automaten. Problem ist die Abdeckung gibt es nicht mehr zu kaufen. Wenn der Last-Trenner raus wäre dann ist ein großes Loch in der Abdeckung. Jetzt dachte ich mir ich könnte den Trenner drinn lassen und 3x16A NH Sicherungen statt die drei 16 er Automaten für den 8 KW Heiz-Stab dann halt ein 5x2,5Qmm legen. So wäre die Abdeckung berührungsicher. Für eure Unterstützung wäre ich dankbar.
ich habe seit 38 Jahren in einem 1-Fam Haus eine Blockspeicherheizung mit 21KW Anschlussleistung und einen Warmwasserspeicher 2/6KW auf separatem Zähler .Jetzt soll eine Wärmepumpe die Heizung und Warmwasserbereitung ersetzen. Die Wärmepumpe hat einen Anschlusswert von max.2,7KW plus 8KW Heiz-stab für besonders kalte Tage.
Künftig soll alles auf den Allgemeinstromzähler. Der Heizungszähler und Tarifsteuergerät wird entfallen. Dazu werde ich wohl die Zähleranlage modernisieren müssen.
Ich wohne im Gebiet der ENBW und möchte mich vorbereiten. Bin Elektromeister habe aber schon länger nichts mehr mit Elektroinstallationen zu tun gehabt. Nach 50 Jahren ununterbrochen gearbeitet bin ich in Rente.
.Derzeit habe ich die Panzersicherung am Dachständer mit NH00 und 3x 50A,Leitung von der Panzersicherung zur Zähleranlage 4x25qmm,vor dem Allgemeinstromzähler Hauptschalter mit 63A ,nach dem Zähler Diazed 3x35A.Mit den aktuellen Vorschriften bin ich nicht vertraut deshalb meine Fragen.
Neben der neuen Wärmepumpe soll eventuell Fotovoltaik aufs Dach mit 12,3 KWp Leistung. Dies soll mitberücksichtigt werden.
Kann die Panzersicherung mit 3x50A bleiben? Wie groß der SLS Schalter? was kommt nach dem Zähler? muss ich alle Klemmsteine gegen Fingersichere austauschen? Ich hatte beim Bau meine Elektroinstallation auf drei vierpolige FI aufgeteilt damit im Fehlerfall nicht das ganze Haus dunkel ist .Damals war FI keine Pflicht, aber ich war frisch von der Meisterschule und da war mir FI wichtig für mich, auch wegen Brandschutz.
Gibts ne Vorschrift braucht meine Wärmepumpe jetzt auch einen FI?
Für die Heizungsanlage hat das EVU mir damals einen Hauptschalter mit 3x100A und nach dem Zähler einen Last-Trenner mit NH00 und 40A Sicherung als Abgang-Sicherung vorgeschrieben. Da die Zähleranlage Hager 80SL bereits fertig war habe ich die Diazed-Sicherungen ausgebaut und den Last-Trenner reingebastelt. Über dem Zähler war dazu ein 2 reihiges Verteilerfeld. da sitzen auch 3 Boiler-Relais und 3 Automaten B16.Die Abdeckung habe ich berührungssicher ausgeschnitten. Nun soll alles raus denn für die Wärmepumpe brauche ich nur 4x16A und 1 mal 20A Automaten. Problem ist die Abdeckung gibt es nicht mehr zu kaufen. Wenn der Last-Trenner raus wäre dann ist ein großes Loch in der Abdeckung. Jetzt dachte ich mir ich könnte den Trenner drinn lassen und 3x16A NH Sicherungen statt die drei 16 er Automaten für den 8 KW Heiz-Stab dann halt ein 5x2,5Qmm legen. So wäre die Abdeckung berührungsicher. Für eure Unterstützung wäre ich dankbar.