Aha dann ergibt das mit 63A und 25mm² einen Spannugnsfall von 1,1% das ist aber auch noch zu viel!
So kann es klappen:
Zuleitung 4x70/35mm² NYCWY -> 0,39% Spannungsfall.
Zuleitung zu den Unterverteilern 4x50/25mm² NYCWY
Dann ergibt sich ein Spannungsfall von insgesamt 0,98% was einem für die Endstromkreise noch ausreichend Spielraum lässt.
Benötigen die Verteiler nur 35A lässt sich der Querschnitt natürlich reduzieren, dann wird natürlich am Anschlußpunkt auch eine Sicherung notwendig. Da langt Dann ein 25mm²
Noch anders sieht es aus wenn hier nur symmetrische Drehstromverbraucher vorhanden sind, aber das wäre jetzt für ein Wohngebäuden nicht zu erwarten.
Sollte die Liegenschaft über einen eigenen Trafo verfügen (wohl eher unwahrscheinlich) wären 7% Gesamtspannungsfall zulässig.
So kann es klappen:
Zuleitung 4x70/35mm² NYCWY -> 0,39% Spannungsfall.
Zuleitung zu den Unterverteilern 4x50/25mm² NYCWY
Dann ergibt sich ein Spannungsfall von insgesamt 0,98% was einem für die Endstromkreise noch ausreichend Spielraum lässt.
Benötigen die Verteiler nur 35A lässt sich der Querschnitt natürlich reduzieren, dann wird natürlich am Anschlußpunkt auch eine Sicherung notwendig. Da langt Dann ein 25mm²
Noch anders sieht es aus wenn hier nur symmetrische Drehstromverbraucher vorhanden sind, aber das wäre jetzt für ein Wohngebäuden nicht zu erwarten.
Sollte die Liegenschaft über einen eigenen Trafo verfügen (wohl eher unwahrscheinlich) wären 7% Gesamtspannungsfall zulässig.