T
top-deluxe
Guest
- FUNKTION FI - OK???? TN-C Netz
- #1
Ich habe eine Haus gekauft. Bj. 1935. Teilweise ist die E-Installation schon abenteuerlich. Einzeladern eingezogen in Leerrohr aus Metall (Original 1935) Beim Anfassen lösen sich die Leitungen in Staub von der ehem. Isolierung und Metalldraht auf. Teilweise wurden die Leitungen schon erneuert. Die anderen alten leitungen wurden nun aktuell durch einen Elektriker erneuert.
Ich selber bin kein Fachmann und habe einen befreundeten Elektriker beauftragt, der sagte, dass alles KEIN PROBLEM sei.
Ich habe mich nun in dem Forum etwas eingelesen und nach einigen Nachfragen beim Elektriker, bin ich mir nicht sicher, ob das alles wirklich KEIN PROBLEM ist. Z.B. habe ich den Eindruck, dass er mit dem TN-C System von dem Versorger nicht so gut klar kommt!oder keine Erfahrung hat!
Ich wollte aber nicht meckern, weil es ein Bekannter von meinem Vater ist... und Na Ja!
Soviel zur Vorgeschichte.
Nur zur eigentlichen Frage:
Vom Energieversorger kommen 4 Leitungen, schwarz, braun, blau als Phase und gelb/grün als Erde??? PEN, wie ich gelesen habe, dann hat das Haus noch einen Erder draußen und Potentialausgleichsschienen, alles angeschlossen und auch mit diesem PEN vom Energieversorger verbunden und mit Rohrleitungen, etc..
Vom Hausanschlußkasten (Sicherungen 63 A NH) geht ein 4 x 16 mm² Kabel zu einem Zählerkasten auf den Zähler.
Vom Zähler gehen die 3 Phasen auf einen 3 Poligen Hauptschalter (63A), der PEN geht in gelb/grün von dem Zähler auf eine Sammelschiene (blau) von hier aus gibt es 3 Unterverteilungen mit je 5 x 10 mm² Kabel.
Das Haus hat 3 Unterverteilungen
1 x Keller, 1 x Wohnung UG 1 x Wohnung OG
- aber nur einen Zähler!
Die jeweils 3 Phasen der 10 mm² Kabel kommen vom 63 A Hauptschalter.
Die blauen Adern gehen auf die Sammelschiene (vom Zähler) und die Erde gehen auch auf eine Sammelschiene, die wiederum mit einem 16 mm² Kabel mit dem Hauptpotentialausgleich verbunden ist.
In den jeweils 3 Unterverteilungen kommen die 5 x 10 mm² Kabel an und es gehen die 3 Phasen auf je einen FI ( also insgesamt 3 FI) und die blaue Leitung auf den N von den FI´s.
Erde natürlich auf Sammelschiene, da ja jeweils 5 x 10 mm².
Vor daraus auf die Sicherungen.... und weiter.
Wenn ich nun in den Steckdosen den blauen Leiter (N) mit Erde Verbinde, dann löst der FI aus, obwohl die Sicherung "AUS" ist.
Ist mir z.B. beim Tapezieren passiert. (...ich wollte die 2 Kabel nicht zusammen schrauben!!!!)
Das ist ja wohl soweit richtig für die Funktion des FI.
Ich habe letztens versehentlich jedoch einen spannungsführenden Leiter (Sicherung "AN") durch wackeln mit Erde verbunden und die Sicherung hat ausgelöst.
Der FI hatte nicht ausgelöst.
Ist die Funktion des FI so OK????
Was passiert wenn z.B. die Phase eines Gerätes mit dem (Metall) Gehäuse verbunden ist? und ich anfasse???
Springt dann bei dem oben beschriebenen Anschlußschema der FI beim angegebenen Fehlerstrom an???? oder löst erst bei 16 A ! die Sicherung aus?????
Ich wollte das nicht selber testen!
(...und mich nicht auf den Elektriker verlassen, da der solche Fragen nicht gerne - oder nur mit KEIN PROBLEN + ALLES SO OK - beantwortet)
Gibt es Messmethoden?
Ich hoffe, ich habe alles für die Fachleute hier verständlich erklärt.
Ich selber bin kein Fachmann und habe einen befreundeten Elektriker beauftragt, der sagte, dass alles KEIN PROBLEM sei.
Ich habe mich nun in dem Forum etwas eingelesen und nach einigen Nachfragen beim Elektriker, bin ich mir nicht sicher, ob das alles wirklich KEIN PROBLEM ist. Z.B. habe ich den Eindruck, dass er mit dem TN-C System von dem Versorger nicht so gut klar kommt!oder keine Erfahrung hat!
Ich wollte aber nicht meckern, weil es ein Bekannter von meinem Vater ist... und Na Ja!
Soviel zur Vorgeschichte.
Nur zur eigentlichen Frage:
Vom Energieversorger kommen 4 Leitungen, schwarz, braun, blau als Phase und gelb/grün als Erde??? PEN, wie ich gelesen habe, dann hat das Haus noch einen Erder draußen und Potentialausgleichsschienen, alles angeschlossen und auch mit diesem PEN vom Energieversorger verbunden und mit Rohrleitungen, etc..
Vom Hausanschlußkasten (Sicherungen 63 A NH) geht ein 4 x 16 mm² Kabel zu einem Zählerkasten auf den Zähler.
Vom Zähler gehen die 3 Phasen auf einen 3 Poligen Hauptschalter (63A), der PEN geht in gelb/grün von dem Zähler auf eine Sammelschiene (blau) von hier aus gibt es 3 Unterverteilungen mit je 5 x 10 mm² Kabel.
Das Haus hat 3 Unterverteilungen
1 x Keller, 1 x Wohnung UG 1 x Wohnung OG
- aber nur einen Zähler!
Die jeweils 3 Phasen der 10 mm² Kabel kommen vom 63 A Hauptschalter.
Die blauen Adern gehen auf die Sammelschiene (vom Zähler) und die Erde gehen auch auf eine Sammelschiene, die wiederum mit einem 16 mm² Kabel mit dem Hauptpotentialausgleich verbunden ist.
In den jeweils 3 Unterverteilungen kommen die 5 x 10 mm² Kabel an und es gehen die 3 Phasen auf je einen FI ( also insgesamt 3 FI) und die blaue Leitung auf den N von den FI´s.
Erde natürlich auf Sammelschiene, da ja jeweils 5 x 10 mm².
Vor daraus auf die Sicherungen.... und weiter.
Wenn ich nun in den Steckdosen den blauen Leiter (N) mit Erde Verbinde, dann löst der FI aus, obwohl die Sicherung "AUS" ist.
Ist mir z.B. beim Tapezieren passiert. (...ich wollte die 2 Kabel nicht zusammen schrauben!!!!)
Das ist ja wohl soweit richtig für die Funktion des FI.
Ich habe letztens versehentlich jedoch einen spannungsführenden Leiter (Sicherung "AN") durch wackeln mit Erde verbunden und die Sicherung hat ausgelöst.
Der FI hatte nicht ausgelöst.
Ist die Funktion des FI so OK????
Was passiert wenn z.B. die Phase eines Gerätes mit dem (Metall) Gehäuse verbunden ist? und ich anfasse???
Springt dann bei dem oben beschriebenen Anschlußschema der FI beim angegebenen Fehlerstrom an???? oder löst erst bei 16 A ! die Sicherung aus?????
Ich wollte das nicht selber testen!
(...und mich nicht auf den Elektriker verlassen, da der solche Fragen nicht gerne - oder nur mit KEIN PROBLEN + ALLES SO OK - beantwortet)
Gibt es Messmethoden?
Ich hoffe, ich habe alles für die Fachleute hier verständlich erklärt.