- #121
Dem Katalog ist zu entnehmen, daß pro Klemmstelle und eine Ader zulässig ist.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Sind weiterhin zugelassen und somit zu akzeptieren!Schraubsicherungen sind in meinem Betrieb mittlerweile unzulässig wegen der Gefahr der Überhitzung bei schlechtem Sitz und zudem für Endstromkreise vollkommen inakzeptabel, da gehören dreipolige Automaten hin, auch um Gefahren zu vermeiden die entstehen wenn bei Drehstrombetriebenen Maschinen nur eine Phase ausfällt.
Stand der Technik, ein hoher Standard, wirklich? Also FI/LS, bzw. sogar Brandschutzschalter in allen Endstromkreisen, etc. etc.? Nachrüstpflichten für alle Gewerbetreibende, die nicht auf den aktuellen Stand der Technik sind?Du als Gewerbetreibender verpflichtet bist den Stand der Technik um zu setzen und Dich nicht auf die aktuelle Normung berufen kannst.
Was er in seinem eigenen Betrieb vorschreibt (und bezahlt) darf er wohl selbst entscheiden, oder Herr Gutachter?(Schraubsicherungen)
Sind weiterhin zugelassen und somit zu akzeptieren!
Warum nicht den gleichen Betrieb gegen Mehrpreis? Ich verstehe immer noch nicht, warum / worüber gestritten wird.einen vernünftigen anderen Betrieb drüber gucken zu lassen, der dann gegen viel Geld den Pfusch korrigiert.
Die Mängel wurden doch schon mehrfach angesprochen.... Du bist also der Meinung, ich soll den Errichter der Anlage erneut dafür bezahlen, dass er die Mängel beseitigt: z.B.Warum nicht den gleichen Betrieb gegen Mehrpreis? Ich verstehe immer noch nicht, warum / worüber gestritten wird.
Nein, sowie ich es verstanden habe, irgendwo 100 Beiträge zurück, wolltest du mehr haben. Für den extra Aufwand muss natürlich bezahlt werden. Ich freue mich immer, wenn Auftraggeber mehr haben wollen, aber irgendwie scheint eine vernünftige Diskussion zwischen euch beiden nicht möglich.Du bist also der Meinung, ich soll den Errichter der Anlage erneut dafür bezahlen, dass er die Mängel beseitigt:
Natürlich sind es für sich keine große Sachen, wobei ich das mit dem zusammengeführten PE und N nicht beurteilen kann, es hatte jedenfalls schon die Stadtwerke bei der Zählersetzung bemängelt, ein Bekannter meinte wie gesagt, dass dann der Überspannungsschutz u.U. nicht ordnungsgemäß arbeitet Aber das kann ich aber wie gesagt nicht beurteilen. Wer als Elektriker ein bisschen Ehre hat, der korrigiert das und gut, zumindest das mit dem N & PE. Aber die Rechnung ist bezahlt und er wird nicht mehr an der Anlage arbeiten.Nein, sowie ich es verstanden habe, irgendwo 100 Beiträge zurück, wolltest du mehr haben. Für den extra Aufwand muss natürlich bezahlt werden. Ich freue mich immer, wenn Auftraggeber mehr haben wollen, aber irgendwie scheint eine vernünftige Diskussion zwischen euch beiden nicht möglich.
Echte Mängel sollen natürlich kostenlos beseitigt werden, aber was du auflistest sind keine große Sachen. Also verstehe ich die Streiterei nicht.