- #21
Schwarz, sieht man doch.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wurde bereits gemessen.Ein 2 poliger Spannungsprüfer ( Douspol) schafft da Klarheit.
Danke für den Hinweis!@henlan1102 Das Feld mit dem QR-Code schwärzen! Ich konnte damit deine Zählernummer auslesen.
Ja, am LSS für den Herd sind zwei Adern angeschlossen. Zum Herd führt eine 5-adrige Leitung. Am Verteiler liegt leider kein Drehstrom an.Am LSS für den Herd sind zwei braune Adern angeschlossen.
Gehen hier zwei dreiadrige Leitungen zum Herd? Was kommt an der HAD an? Wenn das wirklich so ist, dann müssten auch zwei Neutralleiter vorhanden sein. Am Verteiler ist doch Drehstrom vorhanden. Was soll da der Unsinn mit dem Herd?
Interessant sind die Spannungen zwischen den Außenleitern L1, L2, L3.Wurde bereits gemessen.
230V zwischen allen ankommenden Drähten (L1, „L2,L3“) und N bzw. PE in der UV
Weil am Zähler nicht angeschlossen.Am Verteiler liegt leider kein Drehstrom an.
Leistungen größer als 4,6kW müssen an Drehstrom angeschlossen werden.Dennoch einmal die Frage: Ist ein einziger B20 LSS nicht zu klein dimensioniert? Das Kochfeld hat Max 7500W Leistungsaufnahme.
zwischen den Außenleitern liegen 0V an.Interessant sind die Spannungen zwischen den Außenleitern L1, L2, L3.
Leistungen größer als 4,6kW müssen an Drehstrom angeschlossen werden.
Nein, es liegen nicht zwischen den Außenleitern 0V, sondern zwischen den 3 Drähten, die einmal Außenleiter werden sollen.zwischen den Außenleitern liegen 0V an.
Nein, es liegen nicht zwischen den Außenleitern 0V, sondern zwischen den 3 Drähten, die einmal Außenleiter werden sollen.
Oder es ist 3x der gleiche Außenleiter.
Wo der Hauptschalter räumlich sitzt, ist erst mal egal, wenn er ordentlich beschriftet ist. Wenn eine Fachkraft dran arbeitet, sollte er die Verteilung an der Vorsicherung spannungslos schalten.Daß der ÜS einfach irgendwo reingesetzt wurde macht dessen Arbeit auch nicht leichter, auch der Hauptschalter sitzt einfach irgendwo drin.