Hallo,
habe eine Haus ersteigert und an der Haustür einen roten und einen schwarzen Klingeldraht vorgefunden.
Dort wo der Gong hing sind 2 schwarze und 2 rote Klingeldrähte.
Im Sicherungskasten ist ein 8V 1A Klingel-Trafo, an dem unten die zwei 230V-Kabel und oben ein schwarzer und ein roter Klingeldraht angeschlossen ist.
Habe mir den mechanischen 2-Klang-Gong Nr. 46890 von REV Ritter gekauft.
Hier mein Problem:
Egal welche Kabel ich am Gong anschließe, entweder er hat Dauerstrom wenn man den Trafo einschaltet (Gong läutet 1x beim Trafo einschalten und 1x beim Trafo ausschalten), oder er läutet garnicht.
Ich habe mal die Spannung an den 4 Klingeldrähten gemessen:
schwarz 1 - rot 1 = 15,8 V
schwarz 2 - rot 2 = 0V
rot 1 - rot 2 = 11-12V
schwarz 1 - schwarz 2 = 5,6-6,2V
Die o. g. Werte liegen dauerhaft an, egal ob die beiden Klingendrähte an der Haustür verbunden sind oder nicht...
Ist der Trafo kaputt oder mache ich etwas falsch?
Viele Dank im Voraus und Grüße
Rainer
habe eine Haus ersteigert und an der Haustür einen roten und einen schwarzen Klingeldraht vorgefunden.
Dort wo der Gong hing sind 2 schwarze und 2 rote Klingeldrähte.
Im Sicherungskasten ist ein 8V 1A Klingel-Trafo, an dem unten die zwei 230V-Kabel und oben ein schwarzer und ein roter Klingeldraht angeschlossen ist.
Habe mir den mechanischen 2-Klang-Gong Nr. 46890 von REV Ritter gekauft.
Hier mein Problem:
Egal welche Kabel ich am Gong anschließe, entweder er hat Dauerstrom wenn man den Trafo einschaltet (Gong läutet 1x beim Trafo einschalten und 1x beim Trafo ausschalten), oder er läutet garnicht.
Ich habe mal die Spannung an den 4 Klingeldrähten gemessen:
schwarz 1 - rot 1 = 15,8 V
schwarz 2 - rot 2 = 0V
rot 1 - rot 2 = 11-12V
schwarz 1 - schwarz 2 = 5,6-6,2V
Die o. g. Werte liegen dauerhaft an, egal ob die beiden Klingendrähte an der Haustür verbunden sind oder nicht...
Ist der Trafo kaputt oder mache ich etwas falsch?
Viele Dank im Voraus und Grüße
Rainer