Hallo,
ich hoffe ich habe das Thema in den richtigen Bereich gesetzt.
Meine Freundin hat sich eine neue Küche gekauft unteranderem ist dort ein Kochfeld mit 7200 Watt bei.
Die Herdsteckdose wird vom Vermieter nach ihren Wünschen neu verlegt. Dazu jetzt meine Frage: Wir haben im Sicherungskasten nur eine Phase anliegen. Kann ich das Kochfeld (nur für 3 Phasen ausgelegt)an ein Kabel 5 x 4qmm mit jeweils der gleichen Phase anlegen? Drehstrom erzeuge ich dadurch nicht sondern habe nur meine Last verteilt oder?
Leider ist es aus baulichen Gründen im Haus nicht möglichen einen 3 Phasen Hausanschluss installieren zu lassen.
Von der Verteilung bis zum Herd sind es rund 12 Meter und ich würde B16 Automaten einsetzen,
Schon mal vielen Dank im voraus.
ich hoffe ich habe das Thema in den richtigen Bereich gesetzt.
Meine Freundin hat sich eine neue Küche gekauft unteranderem ist dort ein Kochfeld mit 7200 Watt bei.
Die Herdsteckdose wird vom Vermieter nach ihren Wünschen neu verlegt. Dazu jetzt meine Frage: Wir haben im Sicherungskasten nur eine Phase anliegen. Kann ich das Kochfeld (nur für 3 Phasen ausgelegt)an ein Kabel 5 x 4qmm mit jeweils der gleichen Phase anlegen? Drehstrom erzeuge ich dadurch nicht sondern habe nur meine Last verteilt oder?