Moinmoin zusammen,
bin hier auf das Forum gestoßen da es dieses Thema so ähnlich schon gab. Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem auch weiterhelfen.
Habe hier einen Defekten Stiebel Eltron DHE 21 Baujahr 99, dieser hängt an einer 25A Sicherung mit einer 4mm² und 10m langen (gut geschätzt) Leitung. Allein diese Kombination sollte ja so nicht sein, denn der DHE21 verlangt laut Datenblatt 31A . Das Teil hat aber nun auch in dieser Kombination 18JAhre gehalten, davor war 12 Jahre lang schon ein anderer Durchlauferhitzer dran.
Nun wollte ich gerne einen neuen Stiebel Eltron DHE 21 Touch kaufen. Nun wird hier auch per Datenblatt eine 32 A Sicherung empfohlen. Kann man die Sicherung in Anbetracht des Kabelquerschnitts bedenkenlos umbauen lassen? Oder kann ich die 25 A sogar weiter nutzen
bin hier auf das Forum gestoßen da es dieses Thema so ähnlich schon gab. Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem auch weiterhelfen.
Habe hier einen Defekten Stiebel Eltron DHE 21 Baujahr 99, dieser hängt an einer 25A Sicherung mit einer 4mm² und 10m langen (gut geschätzt) Leitung. Allein diese Kombination sollte ja so nicht sein, denn der DHE21 verlangt laut Datenblatt 31A . Das Teil hat aber nun auch in dieser Kombination 18JAhre gehalten, davor war 12 Jahre lang schon ein anderer Durchlauferhitzer dran.