P
proteus
- Beiträge
- 7
Hallöchen, ich bin neu hier, und habe noch keinen Thread zu meinem Problem gefunden.
Ich versuche derzeit, einen alten Bungalow zu "restaurieren", soll heißen auch am Verteilerkasten ein wenig rumzuwerkeln. Jetzt ist das Problem, dass in dem Ding einige Stromkreise nicht angeschlossen waren und blank im Kasten rumlagen, und sich auch wieder ganz normal anschließen ließen, bis auf einen, der drei Lampenanschlüsse und eine Steckdose versorgt (kein einziger Verbraucher angeschlossen).
Denn immer, wenn ich versuche ihn anzuschließen, fliegt bei Zuschalten des LSS selbiger direkt wieder mit einem ordentlichen Funken raus. Ich habe schon alles durchgemessen, es scheint kein Kurz- oder Leiterschluss zu bestehen.
Woran könnte es dann liegen, dass man den Stromkreis nicht zuschalten kann?
Der Bungalow läuft über ein TN-C-System mit dreiphasiger Einspeisung.
Schonmal danke im Voraus,
proteus
Ich versuche derzeit, einen alten Bungalow zu "restaurieren", soll heißen auch am Verteilerkasten ein wenig rumzuwerkeln. Jetzt ist das Problem, dass in dem Ding einige Stromkreise nicht angeschlossen waren und blank im Kasten rumlagen, und sich auch wieder ganz normal anschließen ließen, bis auf einen, der drei Lampenanschlüsse und eine Steckdose versorgt (kein einziger Verbraucher angeschlossen).
Denn immer, wenn ich versuche ihn anzuschließen, fliegt bei Zuschalten des LSS selbiger direkt wieder mit einem ordentlichen Funken raus. Ich habe schon alles durchgemessen, es scheint kein Kurz- oder Leiterschluss zu bestehen.
Woran könnte es dann liegen, dass man den Stromkreis nicht zuschalten kann?
Der Bungalow läuft über ein TN-C-System mit dreiphasiger Einspeisung.
Schonmal danke im Voraus,
proteus