lilabaer
- Beiträge
- 113
Für eine provisorische Beleuchtung einer Baustelle brauche ich 20x 58W-Leuchtstoffleuchten. Mit folgender Formel habe ich die maximale Leitungslänge errechnet:
Meine Frage: ist die oben errechnete 114m maximale zulässige Leitungslänge die Länge vom Baustromverteiler zu der ersten Lampe, oder muss man das bis zur letzten Lampe betrachten?
Habe gerade nur 5 Leuchten installiert und dabei 60 Meter H07RN-F verbraten. Wenn ich's bis zur letzten Lampe betrachte, dann reichen die 1,5 mm2 natürlich nicht.
Code:
a) Der Bemessungsstrom für die 20 Lampen beträgt:
P
I = --------------
2 * U * cosφ
1,2 kW
I = ---------------
2 * 230 V * 1
I = 2,52 A
b) Die maximale Leitungslänge beträgt somit unter Berücksichtigung 3% Spannungsfall (0,03 * 230 V):
A * ΔU
lmax = ----------------------------
2 * I * cosφ * у
1,5 mm2 * 6,9 V
lmax = ----------------------------------------
2 * 2,52 A * 1 * 0,0179 Ω*mm2/m
lmax = 114 m
Meine Frage: ist die oben errechnete 114m maximale zulässige Leitungslänge die Länge vom Baustromverteiler zu der ersten Lampe, oder muss man das bis zur letzten Lampe betrachten?
Habe gerade nur 5 Leuchten installiert und dabei 60 Meter H07RN-F verbraten. Wenn ich's bis zur letzten Lampe betrachte, dann reichen die 1,5 mm2 natürlich nicht.