C
Christophe.ventura
- Beiträge
- 31
Hallo ja die obere dose die abgeklemmt wurde sind neue die installiert wurden das kabel was nach rechts wegführt kommt vom schaltschrank da sind weitere 3 dosen verbaut wo der strom auch nicht geht. Also die luftleere dose spielt da keine rolle...das mein @Hemapri ja: Die Leitungen werden weitergeschleift von einer Dose zur nächsten. Jetzt hast Du da eine Luftstrecke.
Du solltest mit dem zweipoligen gelben Etwas die Spannung feststellen: Einmal zwischen der Neutralleiterklemmleiste oben rechts und dem betreffenden LLS-Eingang (unterer Anschluss) und einmal zwischen der Neutralleiterklemmleiste oben rechts und dem betreffenden LLS-Ausgang (wenn eingeschaltet).