Hallo zusammen,
ich habe seit ca. 2 Wochen ein Problem mit dem Fi-Schalter in dem Haus meiner Eltern. Dieser löst immer wieder Sporadisch aus, lässt sich aber sofort wieder einschalten. Die Große Ausnahme war am Samstag Abend, da hielt der FI gar nicht mehr. Also OK, alle Sicherungen raus, einzeln einschalten, und siehe da, das Problem wurde auf Gang/Bad eingegrenzt.
Am Sonntag bin ich zur Fehlersuche hingefahren, probiert ob der Fehler noch da ist, siehe da, er war Verschwunden. (Sicherungen Alle drin, FI hält) Ich habe mich also mit der Fehlersuche auf diese Räume beschränkt. Nichts. Und auf einmal hat der FI wieder ausgelöst. OK, dachte ich mir, diese Sicherung wieder rausgemacht, den FI probiert zum Einschalten, nix. Hält nicht mehr. Alle Sicherungen wieder Raus, und siehe da, auf einmal war eine Andere der Auslöser.
Heute Abend werde ich mich mit Installationstester Bewaffnen und probieren die genaue Ursache zu finden.
Habt ihr so einen Fall schon einmal gehabt?
Irgendwelche Tipps wo man zuerst suchen könnte?
Es wurde weder ein Gerät geändert, noch irgenwelche Installationen gemacht noch sonstwas. Keine der beiden Sicherungen hat irgendwelche Leitungen ins Freie.
Schöne Grüße aus Österreich,
Markus020
PS: Type des FI´s: Möller 40/4/003 XG Alter ca. 5 Jahre
Es hängen viele Elektrogeräte und LED-Beleuchtungen an diesem FI. Habt ihr damit evtl. schon mal Probleme gehabt?
PPS: Tut mir Leid für den Roman
ich habe seit ca. 2 Wochen ein Problem mit dem Fi-Schalter in dem Haus meiner Eltern. Dieser löst immer wieder Sporadisch aus, lässt sich aber sofort wieder einschalten. Die Große Ausnahme war am Samstag Abend, da hielt der FI gar nicht mehr. Also OK, alle Sicherungen raus, einzeln einschalten, und siehe da, das Problem wurde auf Gang/Bad eingegrenzt.
Am Sonntag bin ich zur Fehlersuche hingefahren, probiert ob der Fehler noch da ist, siehe da, er war Verschwunden. (Sicherungen Alle drin, FI hält) Ich habe mich also mit der Fehlersuche auf diese Räume beschränkt. Nichts. Und auf einmal hat der FI wieder ausgelöst. OK, dachte ich mir, diese Sicherung wieder rausgemacht, den FI probiert zum Einschalten, nix. Hält nicht mehr. Alle Sicherungen wieder Raus, und siehe da, auf einmal war eine Andere der Auslöser.
Heute Abend werde ich mich mit Installationstester Bewaffnen und probieren die genaue Ursache zu finden.
Habt ihr so einen Fall schon einmal gehabt?
Irgendwelche Tipps wo man zuerst suchen könnte?
Es wurde weder ein Gerät geändert, noch irgenwelche Installationen gemacht noch sonstwas. Keine der beiden Sicherungen hat irgendwelche Leitungen ins Freie.
Schöne Grüße aus Österreich,
Markus020
PS: Type des FI´s: Möller 40/4/003 XG Alter ca. 5 Jahre
Es hängen viele Elektrogeräte und LED-Beleuchtungen an diesem FI. Habt ihr damit evtl. schon mal Probleme gehabt?
PPS: Tut mir Leid für den Roman