R
RIK
- Beiträge
- 1.459
- Probleme bei der Regelung einer Heizung. Benötige Hilfe
- #121
Und kläre bitte noch die Frage auf, was der Schalter da an der Wand bezweckt..
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Der Schalter an der wand kann die Pumpe der FBH und den Mischer ausschalten. Ist aber an.Und kläre bitte noch die Frage auf, was der Schalter da an der Wand bezweckt..
Also den ganzen Tag lief alles ganz gut. Hatte sich so bei 21 Grad eingependelt und die Heizung sprang alle 25 Minuten mal kurz an. Draußen waren es 8 Grad. An der FBH hatte ich so ca. 25 Grad Vorlauftemperatur.
Jetzt ist die Temperatur auf 1 Grad gefallen und die Heizung springt alle 5 Minuten an und läuft ein paar Minuten. Ist das normal? Ich habe sie jetzt nur auf Tagbetrieb stehen.
Dann ist bei der Außentemeperatur bei einer Vorlauftemperatur von 36 Grad genug Wärme im Vorlauf und er schaltet ab. Der Mischer steht auch schon wieder auf "Hälfte zurück". Also alles so, wie es sein soll. ;-)VorlaufFBH: 36 Grad
Vorlauf Radiatorne: 52 Grad
Kessel: knapp 70 Grad
Das sollte die Kessel-Maximaltemperatur sein. In der Anleitung habe ich den Knopf nicht gefunden. Steht auf 75 Grad, würde passen.
Bei sowas am besten immer ein Bild schicken von der Steuerung und eins von dem Rohrwirrwar mit den Pumpen und Anzeigen. Dann kann man am einfachsten sagen, was gerade los ist.Also ich habe oben alle Heizkörper auf 3 und alle sind seit Stunden kalt und die Pumpe ist aus…
Ich habe jetzt 19,3 Grad hier drin bei 16 Grad Vorlauftemperatur. Habe jetzt die Heizkurve unten etwas erhöht.
Gerade nicht. Als ich gepostet habe ist er gelaufen. Warmwasser ist aber voll.Demzufolge will er gerade Warmwasser aufheizen, den Mischer schließen und den Brenner zum Aufheizen des Warmwassers eingeschaltet haben.
Läuft der Brenner denn?
Hm. Dann stell mal gleich den Betriebsartenwahlschalter auf "Sonne".... Der steht immer noch auf Zeitschaltuhr. Vielleicht sagt die dem Brenner gerade, er soll Nachtabsenkung machen....
Habe es jetzt mal auf 55 Grad gestellt. Laut Temeperaturinfo ist das Wasser sogar über 60 Grad. Und zack die Pumpen gehen an und der Mischer aufOK. Also, Brenner geht an und aus, Steuerung will immer noch Wasser heizen. Das heißt für mich, es ist noch nicht warm genug, das Wasser. ;-)
Du hast es ja auch auf 60 Grad hochgedreht. Der Kessel darf gemäß Temperaturbegrenzung (großer Knopf links) aber nur 70 Grad machen. Vielleicht schaltet er ihn deshalb immer wieder mal ab, obwohl das Wasser noch nicht ganz die 60 Grad erreicht hat... (?).
Ich würde das Warmwasser nur auf 50 oder 55 Grad stellen. Dann dauert das Aufheizen nicht so lange. Wozu braucht man 60 Grad in der Warmwasserleitung (Legionellen mal außen vorgelassen)?
Genau das heißt Sonne.So soll es sein. ;-)
C1 "ON" heißt "Tag"= "Sonne" in der Zeitschaltuhr. Dann passt ja alles im Moment, oder?
Meinst du das vom Mischer?Magst Du noch Bilder von den "Zusatzeinstellungen" und für mich interessehalber mal ein Bild des Mischers "von schräg oben" machen, dass man dort die Skala sehen kann?
So, wie er angeschlossen ist, schaltet er nur die Pumpe an/aus und macht irgendwas mit dem Temperatursensor (vielleicht trennen ?). Der Mischer ist nicht an den Schalter angeschlossen und sollte auch bei ausgeschaltetem Schalter mischen.Der Schalter an der wand kann die Pumpe der FBH und den Mischer ausschalten. Ist aber an.
Nee da ist leider nichts. Auch hintendran nichtDanke für das Bild - das ist von der Seite, oder? Ich meinte "von oben". Da müsste eine Skala von 1-10 ( oder ähnlich) angebracht sein. Oder ist da gar keine? ;-)
Es ist die ganze Zeit auf 40 Grad. Hier im EG ist die Temperatur auch schon von 20,8 Grad auf 21,4 Grad gestiegen. Geht echt schnell. Der Mischer ist etwas mehr als halb auf. Ist mir schon wieder zu warm Ich hatte gestern Abend (weil es nur noch 19 Grad waren) die Heizkurve des Mischers um 0,25 erhöht. An der Parallelverschiebung habe ich nichts gemacht.Vorlauf 40 Grad FBH ist am Anfang völlig OK. Der muss ja nach der längeren Pause erst mal den ganzen Estrich wieder auf Temperatur bringen. ;-)
Steuerung ausbauen? Dann lieber nicht? Kommt man da nicht dran, indem man nur einfach irgendeine Verkleidung abclipst oder "von schräg unten" draufschaut?
Ja du hast Recht, ich hatte mich versehen. Da geht ein Kabel von der Pumpe links an den Schalter und dann vom Schalter an den Kessel. Sowie vom Schalter an den Temperatursensor.So, wie er angeschlossen ist, schaltet er nur die Pumpe an/aus und macht irgendwas mit dem Temperatursensor (vielleicht trennen ?). Der Mischer ist nicht an den Schalter angeschlossen und sollte auch bei ausgeschaltetem Schalter mischen.
Ich glaube ja. Macht wahrscheinlich Sinn die linke Pumpe auch noch auszutauschen.Demzufolge müsste die linke Pumpe bei eingeschaltetem Schalter auch immer laufen - und nur die rechte wird bei Warmwasseraufwärmung von der Steuerung abgeschaltet. Ist das so?