Schalterprogramm Empfehlung ?

Diskutiere Schalterprogramm Empfehlung ? im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich lasse gerade Unseren Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus renovieren. Was würdet ihr mir als Schalterprogramm empfehlen. Benötigt...
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #21
An den Taster benötigt man nur zwei Adern (drei mit PE), die Frage ist wo die Leuchte her verdrahtet ist und ob auf dem Weg separate Adern für Leuchte, Phase und Taster möglich sind.
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #22
Das 5x werde ich schon benötigen, da vom Keller
L1 - N - PE und und den getasteten Lampendraht benötige.

Vom Keller geht ins EG 5x1,5 und von dort aus immer auf die oberliegende Etage, das Kabel wird hinter dem Taster durchgeschleift

Habe heute nun die Taster Busch Jäger 2020 US-206 gekauft mit Glimmlampe sollte die richtige sein oder ?

Die Glimmlampe sollte entweder immer oder nur wenn das Licht nicht an ist leuchten damit sie im Dunkel den Taster finden können.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #23
Ich finde Berker, Gira und BJ Preis/Leistungs technisch ziemlich gut. Gute Qualität zu einem fairen Preis. Bei mir habe ich Berker S1 verbaut. Bei BJ ist die Verfügbarkeit gut. In jedem guten Baumarkt gibt's BJ .
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #24
Der Taster passt, ich würde allerdings statt Glimmlampe LED Einsatz verwenden.
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #25
Das ist kein No Name Produkt sondern ein presto _ Vedder programm was halt auch ewig hält !!
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #26
Presto Vedder: noch nie was von der Firma gehört. Schaut aber auf den ersten Blick zumindest laut deren HP nicht schlecht aus.
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #27
In unserer Wohnanlage sind alle Treppenlichtanlagen auf 3-Leiterschaltung wo der N am Taster anliegt.
Damals hatte ich so nach und nach alle Lichttaster und Klingeltaster gegen BJE-Geräte ausgetauscht weil diese auch zeitgemäß sind und bei Defekten in jedem Baumarkt Nachkaufbar sind.
Überzeugend sind die auch erhältlichen und dauerhaften Glimmlichteinsätze die zwar einen ausbau des Taster erforderlich machen weil diese hinten in das Gerät eingesetzt werden müssen.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #28
Überzeugend sind die auch erhältlichen und dauerhaften Glimmlichteinsätze die zwar einen ausbau des Taster erforderlich machen weil diese hinten in das Gerät eingesetzt werden müssen.
Welche meinst du?
Die mit dem gelben oder roten Schniepel dran haben den doch eben dafür, um dier von vorne tauschen zu können?
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #29
Welche meinst du?
Die von BJE.
Ich kenne diese nur von hinten eingesetzt weil die Geräte auch die Kontakte dafür hinten haben.
Anders ist es bei Jung dort sind diese vorne am Gerät.
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #31
Ich habe ein großes Problem, gestern die Verdrahtung von 3 auf 4 Leiter System umverdrahtet.

Im EG ist alles ok, aber das 5x NYM Kabel von Keller ins 1.OG hat wohl einen kurzen, zwei Schwarze mit dem Blauen Draht haben konstant Verbindung.

Deshalb gibt es auch einen Kurzschluss sofort, die Leitung benötige ich allerdings. Weil von 1OG wird das Kabel durchgeschleift ins 2.OG bis ins 4.OG.

Die Leitung kann ich auch schlecht neu verlegen, das ganze Treppenhaus alles neu Renoviert…

An dem 5x habe ich auch den Lampendraht + N … Was kann ich jetzt machen?
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #32
Die Schadstelle suchen und reparieren.
Vor Zuschaltung wäre hier auch eine Isolationsprüfung erforderlich gewesen, zuschalten auf einen Schluß ist nicht unbedingt immer Problemlos!
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #33
Was kann ich jetzt machen?
als erstes mal die Leitung beidseitig abklemmen und durchmessen.
Leitungen im Mauerwerk sind eher selten kaputt, wenn man sie nicht gerade anbohrt. Meist sind die Fehler eher im Klemmbereich oder bei angeschlossenen Geräten.
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #34
Habe beidseitig abgeklemmt und habe eine Verbindung zwischen den drei Leitungsadern, die Leitung geht durch einen alten Kamin und hinter einer Rigips Verkleidung.

Was ich nicht verstehe das hat ja alles funktioniert vor dem Austausch der Taster, vorher war es als 3 Leiter angeschlossen und der Null war geschaltet.
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #35
Neutral vermutlich, den Null durfte man noch nie schalten.

Mit was hast Du denn den Schluß gemessen?

"hinter einer Rigipswand" läßt mich bei mögliche Ursachen ganz schnell zu Schraube im Kabel oder Defekt durch unsachgemäße Verlegung in den Metallständern kommen.
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #36
Geknallt hat es nach dem ich die Sicherung zugeschaltet hatte.

Durchgemessen mit Duspol, war auch ganz spät gestern noch, heute will ich das ganze mit einem Multimeter messen.

Ich vermute mal, das am Geländer des Rigipswand beim Ziehen des Kabel entweder ich versucht habe oder es war schon Anfang so.

Genau den Neutrall meine ich..
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #37
Es hat mich zwar ein paar Stunden gekostet, aber Fehler gefunden.

Es war ein Verdrahtungsfehler von mir..
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #38
Duspol oder Multimeter macht bei der Widerstandsmessung keinen großen Unterschied.
Üblicherweise wäre mit einem Isolationsprüfer zu messen bevor man zuschaltet!
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #39
so No Name ist das Gar nicht was da verbaut war denn es ist das presto Vedder programm gewesen was auch ne hohe Qualität hat :
 
  • Schalterprogramm Empfehlung ?
  • #40
@Schlange1970 , da gebe ich dir Recht, robust und in den 23 Jahre keine Defekt gehabt funktionierte noch bis vor Ausbau einwandfrei
 
Thema: Schalterprogramm Empfehlung ?

Ähnliche Themen

Merten Bewegungsmelder Relais- oder Elektronik-Schalt-Einsatz

MOS-FET 6804, Restspannung bei Umstellung auf LED sichtbar

Sanierung Elektrik Altbau ETW im MFH #Wechsel Zählerschrank und Zählerplatz

Welche Schalter und elektronischen Komponenten brauche ich?

Empfehlung LED-Einbaustrahler Bad

Zurück
Oben