P
Pumukel
- Beiträge
- 23.618
Nochmal beim TN-C-Netz fliesen immer Betriebsströme über den PE egal wo der da angeschlossen ist. Der PEN ist zuerst Schutzleiter und erst danach der Neutralleiter. Beim TT-Netz ist der N reiner Neutralleiter und der PE reiner Schutzleiter. Auch beim TN-S-Netz sind N und PE getrennt. Beim TN-C-S-Netz gibt es immer noch den PEN . Störströme entstehen durch den parallelen Pfad von N und PE ! Die Verwendung des PEN im Hak als HES ist die dümmste Variante des Schutzpotentialausgleichs in Bezug auf EMV !