vielen Dank für die Tips, ich möchte den Aufbau nicht bereuen im Nachhinein
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ich erhoffe mir vom Umbau zumindest eine Verbesserung.Im TN-C-S-Netz werden immer Betriebsströme über den lokalen Erder fließen egal ob der nun am PE oder am PEN angeschlossen ist. Den der PEN ist direkt oder indirekt an der HES und somit über die Erder mit der Stromquelle verbunden. Lediglich im reinem TN-S-Netz oder im TT-Netz führt der PE keine Betriebsströme!
Lediglich im reinem TN-S-Netz oder im TT-Netz führt der PE keine Betriebsströme!
Wer soll das sein?Außer unserer, der legt 5 Adrig in Kupfer und das schon seit 65 Jahren
Warum ist das verboten? Welche Gefahren gibt es bei solch einem Aufbau?Perfekt wäre das System, wenn man die PE oder PEN-Schiene unter dem Zähler als HES missbrauchen dürfte. Hier würde dann sternförmig alles zusammenlaufen und vagabundierende Ströme wirklich auf ein Minimum reduziert.
Die Netzbetreiber werden es nicht dulden, da es nicht zu ihren Normen passt.Warum ist das verboten? Welche Gefahren gibt es bei solch einem Aufbau?
Bei einem 4 Schienensystem ist eine TT oder TN-S-Version nur Geldverschwendung, die nichts bringt.Deshalb ist die TT-Version oder TN-S-Version hier besser, auch bei nur 4 Schienen.
.Also, macht doch dieses Spielchen bitte nicht mit und lasst euch nicht instrumentalisieren.
Nein, kann ich nicht, weil laienhaftes Rumschauben am Potentialausgleich Spannungen auf BK-Anlagen erzeugen kann, die zu einem elektrischen Schlag führen können. Für einen gesunden Menschen wohl ungefährlich, aber wie sieht es für jemanden aus, dessen Herz vorgeschädigt ist und eventuelle einen Herzschrittmacher trägt?Man kann einen Thread doch auch einfach ignorieren,…
Was du machen möchtest und?Relativ am anfang in #12 und in 20# sagte ich, dass ich Elektriker kontaktieren möchte ( #12 ) und eine Begutachtung durch diesen hatte ( #20 ).
Es geht ja nicht um Arbeiten am Niederspannungsnetz, sondern an der BK-Anlage. Daher ist einem Laien die Gefahr nicht bewusst und denkt, Potentialausgleich umklemmen, ungefährlich. Genau das ist das Problem, dass dies eben nicht ungefährlich ist, wenn man es falsch macht.ich denke die Arbeiten am Niederspannungsnetz stellen immer eine Gefahr für Leib und leben dar, das sollte jedem klar sein.