Hallo zusammen, Entschuldigung für meine Schreibfehler. Deutsch ist nicht meine Muttersprache.
Ich wollte fragen, ob der Stromanschluss des MFH wo ich wohne, korrekt dimensioniert ist. Baujahr ist 2009.
Die Hauptleitung sieht aus, mit 100A abgesichert zu sein. Es ist auf der plombierten Plastikkiste zu lesen. Das ergibt eine Leistung von nur 69 kW. Das Leitungskabel sieht auch aus, genau für max. 100A geeignet zu sein. (Es sollte 25 mm2 sein)
Im Gebäude sind aber vorhanden:
10 standard Anschlüsse mit 11 kW jeweils: 8 Wohnungen + 2 Gewerbe. Das allein beträgt schon 110 kW.
1 Mini Appartment: 3,7 kW
2 Mini Appartements mit insgesamt 7,4kW (wenn nicht 11kW)
Dazu kommt das Gebäude allgemein: Wärmepumpe 5,4 kW, Hitzer, Aufzug, Treppenhaus, etc.. (kW sind unbekannt, aber bestimmt nicht weniger als 11kW)
Alles zusammen beträgt dann mindestens 132kW von theoretischen Leistung. Klar werden die Wohnungen/Gewerbe niemals 11kW gleichzeitig aufnehmen. Ich möchte aber klären, ob einer so unterdimensionierte Anschluss für unseres Gebäude die technische Vorschriften erfühlt.
Ich wollte fragen, ob der Stromanschluss des MFH wo ich wohne, korrekt dimensioniert ist. Baujahr ist 2009.
Die Hauptleitung sieht aus, mit 100A abgesichert zu sein. Es ist auf der plombierten Plastikkiste zu lesen. Das ergibt eine Leistung von nur 69 kW. Das Leitungskabel sieht auch aus, genau für max. 100A geeignet zu sein. (Es sollte 25 mm2 sein)
Im Gebäude sind aber vorhanden:
10 standard Anschlüsse mit 11 kW jeweils: 8 Wohnungen + 2 Gewerbe. Das allein beträgt schon 110 kW.
1 Mini Appartment: 3,7 kW
2 Mini Appartements mit insgesamt 7,4kW (wenn nicht 11kW)
Dazu kommt das Gebäude allgemein: Wärmepumpe 5,4 kW, Hitzer, Aufzug, Treppenhaus, etc.. (kW sind unbekannt, aber bestimmt nicht weniger als 11kW)
Alles zusammen beträgt dann mindestens 132kW von theoretischen Leistung. Klar werden die Wohnungen/Gewerbe niemals 11kW gleichzeitig aufnehmen. Ich möchte aber klären, ob einer so unterdimensionierte Anschluss für unseres Gebäude die technische Vorschriften erfühlt.