nach meinem Verständnis geht es hier um den erlaubten Ableitstrom von Betriebsmitteln (Schutzleiterstrom im "normalen Betrieb"?)Fragen eines schwachstromlastigen Fernsehschraubers:
- Wenn es keinen Grenzwert gibt, wie bezeichnet man dann den in DIN VDE 0100-540, Absatz 543.6 und 543.7 genannten Wert von 10 mA?
Wird das nicht auch durch die "Messung des Schutzleiterstroms nach DIN VDE 0701‑0702 Abschnitt 5.5" geprüft.
Hier verwende ich das beschriebene Differenzstrommessverfahren und Stichproben ergeben plausible Ergebnisse.
Am hier besprochenen ZEP möchte ich die Dauerüberwachung (per modbus und Langzeit-Speicherung als "timeseries" zur Analyse und Alarmierung).
Das ist der ZEP von dem ich spreche, da ich folgende Forderung erfüllen möchte:Dazu ein Zitat aus dem unter Einspruchsfeuer stehenden Entwurf von E DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310, Beibatt 1):2023-12, mit dem die EN 50310 verständlicher sein soll:
- Die DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) lassen wir besser außen vor aber gibt es nicht auch noch in der DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Grenzwerte?
3.1.13
zentraler Erdungspunkt
ZEP
in TN- und TT-Systemen mit Mehrfacheinspeisungen werden die Sternpunkte der parallelen Spannungsquellen
über einen isolierten Leiter an einem zentralen Punkt geerdet. Dieser Punkt wird als zentraler Erdungspunkt
(ZEP) bezeichnet und muss in der Niederspannungshauptverteilung angeordnet werden
Die Festlegung auf Anlagen mit Trafo weicht von der normativen Definition doch etwas ab.
Quelle: "VDE 0100 und die Praxis" VDE-Verlag
12.6.2.2 Mehrfacheinspeisung
Das Thema „Mehrfacheinspeisung“ hat bereits VDE 0100‑100 im Abschnit 312.2.1.2 ein Jahr zuvor (die Herausgabe erfolgte im Juni 2009) aufgegriffen. Dort wurde für das TN-System festgelegt, dass bei Mehrfacheinspeisungen die Sternpunkte der parallelen Spannungsquellen (bzw. Transformatoren) nicht direkt geerdet werden, sondern über einen isolierten Leiter mit einem zentralen Erdungspunkt (ZEP) in der Niederspannungshauptverteilung verbunden werden sollen (Bild 12.28).
...
b) der Leiter, der die Sternpunkte der Transformatoren oder Generatoren
untereinander verbindet, muss isoliert sein; dieser Leiter hat die Funktion eines
PEN-Leiters und muss entsprechend DIN VDE 0100‑510 (VDE 0100‑510):2007‑06
gekennzeichnet sein; jedoch darf er nicht mit dem Körper (eines elektrischen
Betriebsmittels) der elektrischen Verbrauchsmittel verbunden werden; und ein
diesbezüglicher Warnhinweis muss am Leiter oder in seiner Nähe angebracht
werden