Auch hier verbindest Du selber den PE des Inverters mit dem PEN?So ist es richtig. Anhang anzeigen 26192
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Auch hier verbindest Du selber den PE des Inverters mit dem PEN?So ist es richtig. Anhang anzeigen 26192
Du hast ja auch von Anfang an eine dreipolige Trennung empfohlen. Bin im Moment aber doch froh darüber L1+L2+L3+N schalten zu können. Der PE(PEN nervt ist soweit erst mal richtig, nur mit einem TT Netz wird das bei solchen Geschichten nicht einfacher, denn im TT Netz muß auf jeden fall die Netzerdung bei Ersatzstrombetrieb hergestellt werden.
Im Unterschied zum TN-C-S Netz ist eine dreipolige Trennung bei TT völlig ausgeschlossen.
Ist bei mir auch so.Nein hier ist der PE mit dem Generator verbunden und nicht der PEN ! Der PEN wurde davor aufgeteilt in PE und N ! Einmal aufgeteilt darf PE und N nie wieder zu einem PEN vereinigt werden!
Der Typ1 Ableiter braucht 16mm². Im Heizungsraum ist kein Platz mehr. Der Aufwand wäre viel zu groß. Wenn das ordentlich gemacht ist, dann ist das auch kein Pfusch. Der 25mm² Querschnitt kann sauber geteilt werden. Was anderes macht auch eine HES oder sonstige Potenzialaschgleichschienen nicht.Oh gott das was du willst ist Pfusch. Wenn dann geht der PE von der HES direkt zur Garage mit 10mm² Cu !
Dann gibt es aber sehr viele professionelle Idioten die eine zweite Potentialausgleichsschiene nach der HES setzen um zu verteilen. Es gibt eigentlich nichts was dagegen spricht. Es muss halt sauber gemacht werden. Ich werde mal schauen. Wollte jetzt eigentlich nicht das Haus neue bauen müssen um einen popligen Schutzleiter zu legen.Du musst noch viel lernen! Die HES dient der Verteilung deiner PE und deiner PA -Leiter . Zudem ist sie der Anschluss für den lokalen Erder ! Und einen Leiter auf 2 Klemmstellen zu verteilen machen ...!
Die 2te Schiene ist auch nur ein Verteiler für den PE. Ich habe gerade meinen Heizungsbauer angeschrieben ob die mir die Rohre und die Heizung mal demontieren weil "Pumukel" eine eindeutige Zuordnung an der HES will.Richtig eine 2 te Schiene ist auch nicht verboten. ZB kannst du in deiner Garage da ohne Probleme eine 2te Schiene setzen und da die PE auflegen. Ein wilder Abzweig dagegen ist unzulässig. Jede Leitung an der HES ist eindeutig zu zuordnen .
Du bringst mich da gerade auf eine gute Idee für eine Lösung. Ich habe ca. 3m vom Ableiter und von der CEE Notstrom Steckdose zwei sehr dicke Heizungsrohre an der Decke liegen. Ich werde den Querschnitt von der HES zu den Heizungsrohren im Heizungsraum auf 16mm² erhöhen (ca. 20cm Entfernung). Und in der Garage gehe ich von den dicken Heizungsrohren auf eine 2te Schiene. Von dort kann ich zum Ableiter und zur CEE gehen. Die Heizungsrohre sind dann die eindeutige Verbindung zur HES. Einfach und genial.bearbeitet (werner_1) Was denkst du warum da deine Heizungsrohre und sonstige Leitungen an die HES angeschlossen werden . Und Jede Leitung da muss eindeutig zu zu ordnen sein !
Ich müsste den Wiederstand messen zwischen HES und 2te Schiene an Heizungsrohr. Wenn der OK ist dann sind die Heizungsrohre sicherlich eine Alternative. Wir haben dicke Stahlrohre mit 35mm Durchmesser und dickwandig die direkt an der HES hängen. Ich denke da nimmt ehr eine 16mm² Leitung Schaden. Müsste ich nachlesen. Aber der Wiederstand muss natürlich klein sein und der Potenzialausgleich an der HES muss passen. Womit ich wieder bei einem Tiefen Erder an der HES angelangt bin.
Je mehr Du schreibst um so schlimmer wird es.
1. ist wohl kaum davon aus zu gehen, daß die Heizungsrohre irgendiwe den Querschnitt erfüllen.
2. ist es grundsätzlich untersagt Fremdgewerke als Potentailausgleichsleiter zu nutzen.
3. ist mit Schäden an den Rohren durch die Ableitung von Strom zu erwarten.