Falls die Leistungsdaten ausreichen ,würde ich gängige 3 x 35A D02 gL Neozed für den Linocur
empfehlen !
Es spricht auch nichts dagegen die Linocur in den Zählerkopf einzubauen , um die dann in der UV
einzusparen !
Dann mit Zuleitung auf FI 40/0,03A , an dessen Eingang mit 6 mm² H07V-K auf LS-Schalter B10A mit Flurlicht und Einbausteckdose (FI-frei) angeschlossen !
Ansonsten nochmals die Verlegedaten (siehe unten) überprüfen !
Maximal wären 40 A D02 gL Neozed , aber die sind selten zu bekommen !
-
Der FI mit 40/0,03A versorgt dann einige LS-Schalter ?
-
Bei Neuanlagen :
Falls das zuständige EVU/VNB auf der TAb 2000 besteht, muss die Zuleitung vom Zähler bis zur
Verteilung für 63A ausgelegt werden.
-
0,5% zulässiger Spannungsfall bei Anlagen bis 100 kVA !
zwischen Übergabestelle des EVU und der Meßeinrichtung (TAB der VDEW)
, dann von HV (Zähler) bis UV 3% zulässiger Spannungsfall. (nach DIN 18015)
-
Da aber wohl schon Leitungen liegen , diese erstmal ausrechnen (Spannungsfall).
Dann Absicherung für neuen Stromkreis an der UV ausrechnen ,
kann gut sein , dass dann nur noch B10A LS-Schalter (oder niedrigere)
(oder höhere Leitungsquerschnitte verwendet werden müssen !)
verwendet werden können !
Formel(n) :
-
Einphasenwechselstrom :
delta U = (2 * L * I * cos phi ) / (kappa Cu * A )
-
Drehstrom :
delta U = (SQR3 * L * I * cos phi ) / (kappa Cu * A )
-
delta U = Spannungsfall
L = Leitungslänge [m]
kappa (Cu) = Leitfähigkeit (Cu = 54) [ m/(Ohm*qmm)]
A = Leiterquerschnitt [qmm]
cos phi = Leistungsfaktor
-
- soweit der Spannungsfall ! - dann Schleifenwiderstand : -
Abschaltbedingung Zs <= Uo / Ia
-
Ia = Abschaltstrom aus LS-Schalterkennlinie , nach Tab.Hersteller z.Bsp. : Ia = 5 * In = 80A bei Typ B.
(Abschaltzeit nach DIN VDE 0100 bei Steckdosenstromkreisen 0,2s bis zu 35A Nennstrom und ortveränderliche Betriebsmittel mit Schutzklasse I ; 5s bei alle anderen Stromkreisen z.B. E-Herd etc..)
also ->
- Maximalwerte :
230V/80A (B16A)= 2,88 Ohm.
230V/65A (B13A) = 3,53 Ohm
230/50A (B10A) = 4,6 Ohm
-> Strombelastbarkeit von fest verlegten Leitungen (nach DIN VDE 0298 Teil 4)
noch zu berücksichtigen ist ,
neben Häufung ,
abweichende Umgebungstemperaturen (DIN VDE 0298 Teil 4) ,
Velegearten (Tabelle lt. DIN VDE 0298 Teil 4) ,
Materialbeiwerte zur Berechnung der zulässigen Abschaltzeit bei Kurzschluss ,
Miteinbeziehen des Netz-Systems
-
Restliche Klarheit verschaffen dann die Messungen am Ende der Installationen !