Ich frage, weil wir einen Elektroheizer hier haben und der hat ein 3x 0,75mm2 Kabel und zieht genau 1780 Watt.
Also ca. 7,7 Ampere... und der ist eigentlich ein 2000 Watt Heizer der auch mehrere Stunden am Tag läuft.
……
Wollte nur mal hören, weil unser Heizer keine Probleme hat mit seinen 0,75mm2
Also ich kann dir nur von meinen Erfahrungen mit solchen Heizgeräten auf Baustellen berichten. Also bei den Leitungsquerschnitt hätte ich arge Bedenken, diesen Heizer längere Zeit zu betreiben. Auf den Baustellen werden ja häufiger, gerade zur jetzigen Jahreszeit Bauheizungen, Bautrockner und mobile Estrichheizungen eingesetzt. Habe ich hier auch schon des öfteren beschrieben. Noch ist es ja relativ mild, aber wenn die so ein Bau erst mal aufheizen müssen, laufen die tagelang durch.
Dabei wird auch oft verkannt, was die Geräte so an Leistung durchlutschen. So ein 9kW-Heizlüfter, kommt da am Tag schon über 200kWh. Gut für jeden, der ein monatlichen Pauschalbetrag für sein Baustrom zahlt, ansonsten wird es teuer. So eine Estrichheizung hat 18kW und heizt die Hütte auf knapp 50°C in der Anfangsphase auf. Da läuft die u.U. Ein paar Tage durch. Da kann jeder mal rechnen, selbst bei schon günstigen 30Ct/kwh sind es 150€/d.
Zurück zum Thema. Immer wiederkehrendes Problem, sind die Leitungen und Steckverbindungen, die im Haus liegen - die werden kuschellig warm. Wenn die Steckverbindung nicht sauber kontaktiert, dann wird diese sogar kochendheiss und ist nur noch was für den Schrott. Ich selber habe schon etliche auf meinen Kontrollgängen ausgetauscht, damit es weitergehen kann. Auch solche 3kW Heizlüfter im Winter auf einen ungedämmten Boden habe ich schon vorgefunden. Vermutlich wollte man den Regenwald auf dem Boden wegtrocknen, da mal wieder die Zirkulation abgeklemmt war. Also an den Leitungen (1mm² bei 3kW) hätte ich mir fast die Finger verbrannt.
Ich kann nur davon abraten solche Dinger für den Dauereinsatz zu benutzen. Wir hatten mal ein Feuerwehreinsatz, wo so ein 2kW-Ding auf dem Fussboden im HTR stand und abgefackelt ist. Also, da waren sonst keine brennbaren Materialien im Raum gelagert - nur die Technik und der Lüfter. Selbst die an der Decke langlaufenden Kunststoffrohre waren regelrecht weggeschmort. Wenn da noch Pappe und Holz - wie im Neubau öfters üblich - gelegen hätte, hätten wir die Hütte wahscheinlich komplett löschen und den Abrissbagger kommen lassen dürfen. Es ist einfach unglaublich welche Hitze die kleinen Dinger erzeugen können.
Also, ich könnte nicht ruhig schlafen, wenn solche Brandbombe vor sich hinläuft.