Ist es zulässig eine 5×1,5 Zuleitung vom Verteilerschrank zu einem Zimmer zu ziehen und dann auf 3 stromkreise aufzuteilen? Entsprechend mit 3 LSS absichern?
Gruß Flo
 
zulässig als aufgeteilter Drehstromkreis: ja durchaus.
sinnvoll: eher nein.

Da diese 3 Stromkreise auf dem selben RCD liegen müssen, währe im Falle eines Fehlerstromes das ganze Zimmer finster.
 
Und zudem auf einem dreipoligen Automaten geklemmt werden müssen und nicht auf 3 einzelne.
 