Vor dem Zähler sind damit NUR NH Sicherungen oder SLS zulässig aber auf keinen Fall Neozed Sicherungen.
Vor den NH Sicherungen waren dort Diazed Elemente zugelassen aber NIEMALS Neozed.
Warum wäre es so wichtig, dass diese Abschaltung nach dem Zähler stattfindet, wenn sie auch davor schon möglich ist?Zusätzlich würde nach versetzen der Nachsicherung in den Vorzählerbereich die Laienbedienbare Abschaltvorrichtung nach dem Zähler fehlen mit der die gesamte Anlage still gesetzt werden kann.
Also ein SLS passt nicht unter die flache Abdeckung,
Könnten die unter eine Standard-Verteilerhaube passen?
Du hast es erfasst! War doch garnicht so schwer wie gedacht???Vielleicht wollen die an einem gesperrten Anschluß den heute elektronischen Zähler noch ablesen können.
Nur hilft das Sperren ja nicht viel wenn man an die Anschlüsse des Schalters ohne Plomben zu öffnen dran kommt...
Und selbst wenn man die Klemmen des Schalters mit sperrt, kann ich immer noch die Zuleitungen abknipsen und um legen, denn durch den SLS davon kann ich das Ganze auch schön spannungsfrei schalten.