P
Pumukel
- Beiträge
- 23.613
Wo ist das Problem das dieses Relais bei Ansteuerung mit L1 den Kreis L2 unterbricht? Das vorgeschaltete Relais schaltet ja L1 ,L1 und L2 , L2 , Aus in der Schaltfolge 2 ! ( SS2)
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ich würde da keine Relais mit getrennten Öffner und Schließern verwenden sondern mit Wechselkontakten.
Bei einzelnen Kontakten ist nicht sichergestellt, daß diese wirklich nicht auch mal beim Umschalten kurz beide Ausgänge bestromen.
zusätzlich würde ich elektronische Relais verwenden.
z.B. Eltako ER12-001 UC
wahrscheinlich falsch beschrieben.Beim einschalten ist 2 bestromt und 1 aus. Wenn ich dann per Funk schalte wechselt es auf 1 bestromt und 2 aus und so weiter.... Komisch ist auch das ich bei eltako damals die technische Hotline angerufen hatte und genau nach so einer Funktion gefragt hatte. Aussage: gibt es nicht von der Stange.
Das Relais hat aber keinen Wechsler kontakt.
Somit ist durchaus möglich, daß beim Umschalten kurze Zeit beide Kontakte verbunden sind.
Für eine Licht Wechselschaltung, wäre das egal, für den Lüfter bei dem ausdrücklich beschreiben wird, daß die beiden Ansteuerungen auf keinen Fall gleichzeitig bestromt werden dürfen kann das ein Problem sein.
Auch kann einer der Kontakte hängen bleiben und damit gleiches Problem auslösen.
Mit einem Wechslerkontakt besteht das Problem nicht da es nur eine Schaltzunge gibt die entweder auf dem einen oder auf dem Anderen liegen kann.
.Seltsam finde ich ein bisschen die 262Volt wenn der lüfter auf max. läuft.
.
Vermutlich das Messergebnis falsch interpretiert, bzw. falschen Messbereich gewählt . . .