Hallo Zusammen,
ich bin nun echt ratlos...
Wie haben einen neuen Herd. Es ist ein Induktionsherd. Siemens EX975KXW1E Kochfeld Induktion.
Meine Messstellen zeigen eindeutig das wir auf jeder Phase ca. 70W (im ausgeschalteten Zustand - Standby) haben. Ich hatte den Elektriker extra zur Prüfung vor Ort. Die Leitungen okay und auch richtig angeschlossen. Auch er konnte Verbrauch messen.
Laut Siemens dürfte der Herd nur 0,5 bis 1W im Standby verbrauchen. Ich verwende Messzangen von Emporia und messe damit hinter fast allen Sicherungen im Schaltschrank. Siemens sieht kein Handlungsbedarf, da die Messungen von Emporia und des Elektrikers nicht Laborbedingungen entsprechen...
Wie haben einen digitalen Stromzähler. Ich habe alle Verbraucher abgeschaltet, nur den Herd angelassen und kann tatsächlich nur einen Stromfluss von 1W am Stromzähler ablesen!!! Somit muss es sich wohl um Blindleistung handeln. Alle anderen Messstellen arbeiten aber erwartungsgemäß.
Was kann ich jetzt machen? Woran kann es liegen, dass meine Messezangen diese Werte anzeigen und auch der Elektriker diesen Verbrauch messen konnte.
Ein Bekannter von mir hat einen Miele Induktionsherd. Er kann bei sich die erwartete Standbyleistung von 1w messen.
ich bin nun echt ratlos...
Wie haben einen neuen Herd. Es ist ein Induktionsherd. Siemens EX975KXW1E Kochfeld Induktion.
Meine Messstellen zeigen eindeutig das wir auf jeder Phase ca. 70W (im ausgeschalteten Zustand - Standby) haben. Ich hatte den Elektriker extra zur Prüfung vor Ort. Die Leitungen okay und auch richtig angeschlossen. Auch er konnte Verbrauch messen.
Laut Siemens dürfte der Herd nur 0,5 bis 1W im Standby verbrauchen. Ich verwende Messzangen von Emporia und messe damit hinter fast allen Sicherungen im Schaltschrank. Siemens sieht kein Handlungsbedarf, da die Messungen von Emporia und des Elektrikers nicht Laborbedingungen entsprechen...
Wie haben einen digitalen Stromzähler. Ich habe alle Verbraucher abgeschaltet, nur den Herd angelassen und kann tatsächlich nur einen Stromfluss von 1W am Stromzähler ablesen!!! Somit muss es sich wohl um Blindleistung handeln. Alle anderen Messstellen arbeiten aber erwartungsgemäß.
Was kann ich jetzt machen? Woran kann es liegen, dass meine Messezangen diese Werte anzeigen und auch der Elektriker diesen Verbrauch messen konnte.
Ein Bekannter von mir hat einen Miele Induktionsherd. Er kann bei sich die erwartete Standbyleistung von 1w messen.