ich habe eine Frage bezüglich der Hauptschalter. Hintergrund ist, dass ich bei Bekannten bin, die eine nagelneue Verteilung inkl. PV Anlage bekommen haben.
Es gibt mehrere Unterverteilung im Haus.
In der neuen Verteilung sind dadurch 3 Hauptschalter im oberen Anschlussraum und es ist extrem eng.
Abgesehen von div. Mängeln wie gebrochene Aderendhülsen, Mantelbeschädigung und falsch eingebaute Messzangen des Smartmeters (L1 zeigt Minuswerte in der App und ist auch ersichtlich im Verteilerschrank falsch ), sieht die ganze Verteilung wie ein Haufen Müll aus…
Ich hänge noch Fotos an, aber folgende Ausgangslage.
3 Hauptschalter für UV OG, Außenanlage und EG.
Hauptabzweigklemme
1. Klemme vom Zähler
2. Klemme Zuleitung zur Schiene der Hauptschalter
3. Klemme Zuleitung zum Verteilerkasten mit Smartmeter und zum Wechselrichter.
4. Klemme Zuleitung zur Verteilung Keller.
Die Messzangen sind an der Zuleitung zur Schiene vom Hauptschalter, dadurch werden Keller / Wechselrichter gar nicht erfasst.
Da die Verteilung 4 komplett freie Hutschienen hat frage ich mich, warum man sich das Leben so schwer gemacht hat. Darf man die Hauptschalter nur im OAR setzen?
Übrigens eingetragener Meisterfachbetrieb…
ich habe eine Frage bezüglich der Hauptschalter. Hintergrund ist, dass ich bei Bekannten bin, die eine nagelneue Verteilung inkl. PV Anlage bekommen haben.
Es gibt mehrere Unterverteilung im Haus.
In der neuen Verteilung sind dadurch 3 Hauptschalter im oberen Anschlussraum und es ist extrem eng.
Abgesehen von div. Mängeln wie gebrochene Aderendhülsen, Mantelbeschädigung und falsch eingebaute Messzangen des Smartmeters (L1 zeigt Minuswerte in der App und ist auch ersichtlich im Verteilerschrank falsch ), sieht die ganze Verteilung wie ein Haufen Müll aus…
Ich hänge noch Fotos an, aber folgende Ausgangslage.
3 Hauptschalter für UV OG, Außenanlage und EG.
Hauptabzweigklemme
1. Klemme vom Zähler
2. Klemme Zuleitung zur Schiene der Hauptschalter
3. Klemme Zuleitung zum Verteilerkasten mit Smartmeter und zum Wechselrichter.
4. Klemme Zuleitung zur Verteilung Keller.
Die Messzangen sind an der Zuleitung zur Schiene vom Hauptschalter, dadurch werden Keller / Wechselrichter gar nicht erfasst.
Da die Verteilung 4 komplett freie Hutschienen hat frage ich mich, warum man sich das Leben so schwer gemacht hat. Darf man die Hauptschalter nur im OAR setzen?