Also vorweg, ich habe bei mir im Haus etliche RDCs alle vom Typ A mit 40A Bemessungsstrom. Damals als vor Jahren als die Elektrik errichtet wurde, war mir nicht klar, dass es auch RDCs vom Typ F oder B (+) geben würde.
Zuerst mal eine generelle Frage, wenn man jetzt alle RDCs vom Typ A durch Typ B ersetzten würde, wäre man dann in jedem Fall besser geschützt?
Oder gibt es auch einen Fall in dem ein RDC Typ A im Vorteil gegenüber einem Typ B ist?
Generell habe ich gelesen, dass RDCs vom Typ A bei einem überlagerten Gleichstromanteil von größer 6 mA in die Sättigung gehen und somit nicht mehr auslösen können.
Ob das jetzt stimmt und ob diese 6 mA schnell zusammen kommen, da bin ich auch sehr unsicher ….
Auf das Thema aufmerksam wurde ich, weil ich mir eine neue Poolpumpe mit Frequenzumrichter zulegen will. Zuerst dachte ich ein RDC Typ A mit 10 mA in die Unterverteilung für den Pool und gut ist. Allerdings ist das wohl doch nicht so einfach.
Es geht um einen Frequenzumrichter wie diesen hier:
Link zur Montageanleitung: https://www.poolakademie.de/tpl/download/HL_RB344_NED_v2001.pdf
Zitat daraus:
Das Gerät wird auch per Schuko Stecker angeschlossen. Muss es dann so aufgebaut sein, dass es keinen Gleichstromanteil in das Netz zurück speist bzw. weit unter 6 mA bleibt?
Somit würde es folglich auch am RDC Typ A gut funktionieren.
Zuerst mal eine generelle Frage, wenn man jetzt alle RDCs vom Typ A durch Typ B ersetzten würde, wäre man dann in jedem Fall besser geschützt?
Oder gibt es auch einen Fall in dem ein RDC Typ A im Vorteil gegenüber einem Typ B ist?
Generell habe ich gelesen, dass RDCs vom Typ A bei einem überlagerten Gleichstromanteil von größer 6 mA in die Sättigung gehen und somit nicht mehr auslösen können.
Ob das jetzt stimmt und ob diese 6 mA schnell zusammen kommen, da bin ich auch sehr unsicher ….
Auf das Thema aufmerksam wurde ich, weil ich mir eine neue Poolpumpe mit Frequenzumrichter zulegen will. Zuerst dachte ich ein RDC Typ A mit 10 mA in die Unterverteilung für den Pool und gut ist. Allerdings ist das wohl doch nicht so einfach.
Es geht um einen Frequenzumrichter wie diesen hier:
Link zur Montageanleitung: https://www.poolakademie.de/tpl/download/HL_RB344_NED_v2001.pdf
Zitat daraus:
Also ist hier nichts weiter definiert … kann man davon ausgehen, dass dieses Gerät dann auch mit einem Typ A RDC betrieben werden darf oder muss es auch hier F, B oder gar B+ sein?Der Frequenzumrichter muss immer in Kombination mit einem Fehlerstromschutzschalter mit Nennfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA verwendet werden
Das Gerät wird auch per Schuko Stecker angeschlossen. Muss es dann so aufgebaut sein, dass es keinen Gleichstromanteil in das Netz zurück speist bzw. weit unter 6 mA bleibt?
Somit würde es folglich auch am RDC Typ A gut funktionieren.