Hallo Forum,
ich habe vor kurzem mit der Meisterschule angefgangen
und mir deshalb verschiedene Fachbücher gekauft. Eines der Bücher (von einem sehr bekannten Verlag) ist nach dem sogenannten Frage-Antwort-Prinzip aufgebaut. Mit einer Frage kann ich nichts anfangen und auch eine Nachfrage beim Verlag hat mich nicht schlauer gemacht. Vielleicht könnt ihr mir helfen?
Frage:
Welche Maßnahme ist erforderlich, wenn bei der Messung von Schleifenimpedanz und Kurzschlussstrom der erforderliche Abschaltstrom der Schutzeinrichtung nicht erreicht wird?
Antwort:
Der betreffende Stromkreis ist zusätzlich durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) zu schützen.
In Stromkreisen mit Schutz durch RCD tritt anstelle des Auslösestromes der Überstrom-Schutzeinrichtung der viel geringere Differenz-Bemessungsstrom I delta n der RCD.
Meiner Meinung nach ist diese Antwort falsch, aber was meint ihr dazu?
ich habe vor kurzem mit der Meisterschule angefgangen
und mir deshalb verschiedene Fachbücher gekauft. Eines der Bücher (von einem sehr bekannten Verlag) ist nach dem sogenannten Frage-Antwort-Prinzip aufgebaut. Mit einer Frage kann ich nichts anfangen und auch eine Nachfrage beim Verlag hat mich nicht schlauer gemacht. Vielleicht könnt ihr mir helfen?
Frage:
Welche Maßnahme ist erforderlich, wenn bei der Messung von Schleifenimpedanz und Kurzschlussstrom der erforderliche Abschaltstrom der Schutzeinrichtung nicht erreicht wird?
Antwort:
Der betreffende Stromkreis ist zusätzlich durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) zu schützen.
In Stromkreisen mit Schutz durch RCD tritt anstelle des Auslösestromes der Überstrom-Schutzeinrichtung der viel geringere Differenz-Bemessungsstrom I delta n der RCD.
Meiner Meinung nach ist diese Antwort falsch, aber was meint ihr dazu?