Hallo,
ich möchte mir einen schraubenkompressor zulegen und hab da jetzt 2 möglichkeiten einmal 25KW (7KW + 18KW) und einmal 29KW (11KW+18KW) Kompressor.
nun stellt sich die frage kann ich soviel überhaupt betreiben, an der zuleitung ist ein hauptschierungsschalter mit 40A die 3 phasen sind nochmal extra bzw zusätzlich abgesichert muss mal nachschauen mit wieviel. Nun meine frage kann ich einen der beiden betreiben und zusätzlich noch paar andere sachen wie licht und bohrmaschinen betreiben (sagen wir mal 2000-3000Watt)
und wie kann ich den berechnen was ich MAX. anschließen darf ohne das es mir die sicherung raushaut
und falls es mir die sicherung raushauen würde, kann man die hauptsicherung durch eine stärkere tauschen? z.b. 63A oder ähnliches?!
LG und frohes neues Daniel
ich möchte mir einen schraubenkompressor zulegen und hab da jetzt 2 möglichkeiten einmal 25KW (7KW + 18KW) und einmal 29KW (11KW+18KW) Kompressor.
nun stellt sich die frage kann ich soviel überhaupt betreiben, an der zuleitung ist ein hauptschierungsschalter mit 40A die 3 phasen sind nochmal extra bzw zusätzlich abgesichert muss mal nachschauen mit wieviel. Nun meine frage kann ich einen der beiden betreiben und zusätzlich noch paar andere sachen wie licht und bohrmaschinen betreiben (sagen wir mal 2000-3000Watt)