Beachtung bei Anschliessen des Potentials an Gasleitung

Diskutiere Beachtung bei Anschliessen des Potentials an Gasleitung im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo werte Mitglieder, ich möchte die gasleitung im Haus an die Haupterdungsschiene mit 10mm flexibel anklemmen. Muss ich dabei etwas...

  1. Jacki

    Jacki

    Dabei seit:
    03.03.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo werte Mitglieder,

    ich möchte die gasleitung im Haus an die Haupterdungsschiene mit 10mm flexibel anklemmen.
    Muss ich dabei etwas beachten, z.b. erst an hes und dann anklemmen an der gasleitung? Oder ist das egal.
    Heizung ausmachen bzw Gashahn abstellen??

    MfG
     
  2. #2 Pumukel, 03.03.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    10.185
    Zustimmungen:
    1.506
    Flexibel ist nicht gut denn da benötigst du mindestens Adernendhülsen und eine Banderdungsschelle . dabei darauf achten , das du nur die Gasleitung und alle anderen metallische Leitungen in den Schutzpotentialausgleich einbeziehst. Das Isolierstück in der Gasleitung darf nicht überbrückt werden!
     
  3. #3 Moorkate, 04.03.2018
    Moorkate

    Moorkate

    Dabei seit:
    06.07.2014
    Beiträge:
    2.434
    Zustimmungen:
    2
    Ich sehe das Problem nicht. Aderendhüsen und flexibler PA-Anschluß ist zugelassen und eine Banderdungschelle brauchst du auf jeden Fall, wenn da keine Befestigungsmöglichkeit für den PA vorgesehen ist.

    mfG
     
  4. #4 Strippe-HH, 04.03.2018
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    4.000
    Zustimmungen:
    348
    Ein massiver Leiter ist aber besser und haltbarer.
    1x10mm² verkaufen auch bereits schon gutsortierte Baumärkte.
     
  5. Jacki

    Jacki

    Dabei seit:
    03.03.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    @Pumukel - Wie meinst du das? "dabei darauf achten , das du nur die Gasleitung und alle anderen metallische Leitungen in den Schutzpotentialausgleich einbeziehst."
    Gasleitung soll nach meinem Stand einzeln geerdet werden.

    Aber grundsätzlich ist ein NYM 1x10mm flexibel ( mit Aderendhülse ) für den Anschluss okay ???

    MfG
     
  6. #6 werner_1, 06.03.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.031
    Zustimmungen:
    1.658
    Hallo,
    alle leitfähigen Leitungen müssen einzeln in den PA einbezogen werden. NYM 1x10mm flexibel kenne ich nicht. Grundsätzlich ist flexibel zulässig, wenn Aderendhülsen verwendet werden.
     
  7. #7 Octavian1977, 06.03.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.821
    Zustimmungen:
    1.028
    10mm² erscheint mir zu gering, Ich persönlich nehme mindestens 16mm² Ein- bzw. Mehrdrähtig aber nicht flexibel (fein oder feinstdrähtig).
    Dies ist auch für Überspannungsschutz und Blitzschutzpotentialausgleich geeignet, auch wenn das nicht zwingend gefordert ist.

    nach dem Mindestquerschnitt für den Hautpotentialausgleich schau ich noch mal in der Norm nach aber ich meine hier werden auch 16mm² gefordert.

    Abschalten muß man den Strom nicht um den PA zu installieren solange man nicht in der Nähe Spannungsführender Teile arbeiten muß. (z.B. für den Anschluß an der PEN Trennstelle)
     
  8. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.619
    Zustimmungen:
    200
    Quelle? Ich kenne nur ungeschnitten.

    Lutz
     
  9. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.619
    Zustimmungen:
    200
    6 mm²

    Lutz
     
  10. #10 werner_1, 06.03.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.031
    Zustimmungen:
    1.658
    Ich meinte damit, dass jede Leitung an die HES anzuschließen ist und nicht evtl. von der Gas- zur Wasserleitung und dann zur Antenne usw.
    Dann kommt nach Änderungen an der Heizung sowas dabei raus:

    [​IMG]

    An dem Rest Heizungsrohr ist die Dachantenne "geerdet".
     
  11. #11 Moorkate, 06.03.2018
    Moorkate

    Moorkate

    Dabei seit:
    06.07.2014
    Beiträge:
    2.434
    Zustimmungen:
    2
    Meines Wissens aber nur noch die Gasleitung und der Rest, wenn eine metallende Verbindung den Raum verlässt. Heutzutage wird aber alles aus Kostengründen in Plastik ausgeführt, mit Glück noch in Mehrschichtverbundrohr und generell gepresst. An den Stellen ist eh keine elektrische Verbindung mehr vorhanden.

    mfG
     
  12. #12 Octavian1977, 08.03.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.821
    Zustimmungen:
    1.028
    Man darf durchaus den PA von Bauteil zu Bauteil brücken, was nicht zulässig ist, die Bauteile als PA Leitung zu nehmen.
    Also z.B. im Keller die Wasserleitung an den PA und im OG dann von der Wasserleitung an die Etagenheizung, wäre unzulässig.

    Der Querschnitt stimmt, selbst bei einem Blitzschutzpotentialausgleich ist nur 6mm² Cu gefordert, 16mm² nur für die Verbindungen zwischen verschiedenen PA Schienen.

    Ohne Äußeren Blitzschutz darf 4mm² bei geschützter Verlegung (z.B. unter Putz) und 6mm² bei ungeschützter Verlegung verwendet werden
     
  13. Jacki

    Jacki

    Dabei seit:
    03.03.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Das bedeutet also, das es reichen würde von der HES zur gasleitung ein 6mm erdungskabel zu legen und nicht 10mm h07v-k (mit aderendhülse) ???

    MfG
     
  14. #14 werner_1, 10.03.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.031
    Zustimmungen:
    1.658
    Ja.
     
  15. #15 leerbua, 10.03.2018
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.495
    Zustimmungen:
    1.061
    :arrow: zusätzlicher (Schutz)Potentialausgleich:
    waren die Werte nicht 2,5 mm² und 4 mm² :?:
     
  16. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.130
    Zustimmungen:
    131
    Aber ja doch!
     
  17. #17 Octavian1977, 14.03.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.821
    Zustimmungen:
    1.028
    Der Schutzpotentialausgleich an der HES nach 0100-540 erfordert 6mm²:
    VDE 0100-540 544.1: " Der Schutzpotentialausgleichsleiter für die Verbindung zur Haupterdungsschiene muss einen Mindestquerschnitt haben von nicht weniger als:
    -6mm² Kupfer oder
    -16mm² Aluminium oder
    -50mm² Stahl
    "


    Nur ein zusätzlicher oder Funktionspotentialausgleich langt mit 2,5 bzw. 4mm²
     
  18. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.130
    Zustimmungen:
    131
    Nach dem Tippfehler beim Querschnitt für zusätzliche Schutzpotenzialausgleichsleiter mit (min.) 6 statt nur 4 mm² Cu eine prophylaktische Nachfrage eines RFT ohne VNB-Konzession: Wo kann man denn die 2,5 bzw. 4 mm² Cu für Funktions-PA nachlesen? :wink:
     
  19. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.130
    Zustimmungen:
    131
    Hochschieb!

    Nach 10 Tagen kommt wohl kein Quellennachweis mehr, oder?
     
  20. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.455
    Zustimmungen:
    669
    Normativ wuesste ich es nicht. In der Sekundaerliteratur, z.B. VDE Schriftenreihe, Bd 126. (iirc S.183ff) wird aber darauf verwiesen, das die Mindestquerschnitte fuer einen Funktionspotentialausgleichsleiter sinnvollerweise genauso behandelt werden sollten, wie die eines zusaetzlichen Schutzpotentialausgleichleiters.
    Ich wuesste auch keinen praktikablen Grund, warum das anders sein sollte, die mechanischen Belastungen der Leiter duerften sich nicht wesentlich unterscheiden.
     
Thema:

Beachtung bei Anschliessen des Potentials an Gasleitung

Die Seite wird geladen...

Beachtung bei Anschliessen des Potentials an Gasleitung - Ähnliche Themen

  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen

    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?

    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  3. Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?

    Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?: Auf einer Hausseite soll unsere Hausnummer beleuchtet werden und auch der Garagenhof mit einem Strahler. Jeweils mit Helligkeitssensor bzw....
  4. Lichtschalter anschließen

    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. Wir bauen gerade die Küche um. Steckdosen habe ich bereits alle angeklemmt. Habe aber...
  5. Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen

    Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen: Hallo zusammen, Ich habe eine Wippkreissäge deren Motor hat 8 Kabel im Ausgang. Jetzt ist mir der Originale Schalter kaputt gegangen und ich hab...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden