    Hallo,
    Welche Brandschutzvorschriften gelten beim verlegen von Steigleitungen in Kabelkanälen in Mehrfamilienhäusern, in den Treppenhäusern?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Brandschutz. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 wluczykief, 16.01.2017
    wluczykief

    wluczykief

    Dabei seit:
    08.11.2016
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
  4. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.265
    Zustimmungen:
    431
    Was für Kanäle sollen denn verwendet werden?
     
  5. #4 wluczykief, 16.01.2017
    wluczykief

    wluczykief

    Dabei seit:
    08.11.2016
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Das ist hier meine Frage.
    Müssen die Kanäle aus Metall und Innenbeschichtung 'I30' sein? oder reichen hier Kanäle aus schwer entflammbarem PVC? oder nur schlichtem Kanal und anschliessend nur mit 'Flamro - BMS Brandschutz Spachtelmasse für elektr. Kabel Isolierung' drüber?

    Hat jemand die aktuellen Vorschriften zur Hand?
     
  6. #5 Pumukel, 16.01.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    7.742
    Zustimmungen:
    999
    Treppenhäuser sind Fluchtwege und wenn da Leitungen verlegt werden müssen sie je nach Bauordnung in feuerfeste Kanäle verlegt werden. Von den Leitungen darf die Fluchtwegfunktion nicht beeinflusst werden. Diese Spachtelmasse erfüllt die Anforderungen nicht.sie dient nur als zusätzlicher Schutz bei Kabeldurchführungen um das Ausbrennen ohne Brandübergang zu ermöglichen. Das Brandschott bleibt dicht !
     
  7. #6 wluczykief, 16.01.2017
    wluczykief

    wluczykief

    Dabei seit:
    08.11.2016
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Danke!
     
  8. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.833
    Zustimmungen:
    219
  9. #8 wluczykief, 17.01.2017
    wluczykief

    wluczykief

    Dabei seit:
    08.11.2016
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
  10. #9 Pumukel, 17.01.2017
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    7.742
    Zustimmungen:
    999
    Da ist doch alles klar : Schutzdauer muss für mindestens 30 min sichergestellt werden! und das erreichst du mit Plastkanälen bei 800Grad Celsius nicht. Dabei dürfen weder Rauchgase noch höhere Temperaturen im Treppenhaus entstehen. Alles übrige steht auch da zu Rettungswegen!
     
  11. #10 Octavian1977, 17.01.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.836
    Zustimmungen:
    731
    1. Kanäle im Treppenraum müssen aus nicht brennbarem Material bestehen.
    2. dort dürfen nur Leitungen geführt werden die zur Versorgung dieses Treppenraumes dienen.
    3. Sollen dort Leitungen anderen Zweckes untergebracht werden muß der Kanal brandschutztechnisch zum Treppenraum getrennt werden (Promatierung)
     
  12. #11 Octavian1977, 17.01.2017
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.836
    Zustimmungen:
    731
    zu finden ist das übrigens in der Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) auf diese wird in der Landesbauordnung (LBO) verwiesen.
     
Thema:

Brandschutz

Die Seite wird geladen...

Brandschutz - Ähnliche Themen

  1. Brandschutz

    Brandschutz: Hallo Eine Brandschutzwand Trockenbau Klasse A1 F30 trennt in einem Gewerbe Betrieb die Geewerberäume von den Privaträumen (Flur und...
  2. Led Spots in alter Decke Brandschutz

    Led Spots in alter Decke Brandschutz: Hallo liebe Elektrofreunde Ich bin Anlagenelektroniker und habe mir eine EFH gekauft von 1900 Ich möchte in meiner Küche LED spots einbauen und...
  3. Brandschutz: LED-Strahler im Dachkasten (Reetdach)

    Brandschutz: LED-Strahler im Dachkasten (Reetdach): Hallo zusammen, wenn man saniert/repariert stößt man manchmal auf Dinge, wo man sicherheitstechnisch nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen...
  4. FI 300mA für Brandschutz. Wo steht das?

    FI 300mA für Brandschutz. Wo steht das?: Hallo liebe Kollegen! Habe eine aktuelle Problematik. Ich weiß, dass es früher vorgeschrieben war, dass man in Holzhäusern für den Brandschutz...
  5. Brandschutz: Silikonleitung in der Decke oder nicht?

    Brandschutz: Silikonleitung in der Decke oder nicht?: Am vergangenen Samstag sind wir haarscharf an einem veritablen Deckenbrand vorbeigeschrammt, und das kam so: Im EG unseres 2006 gebauten Hauses...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden