C25 automat als vorsicherung für B16

Diskutiere C25 automat als vorsicherung für B16 im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Darf ich B16 LSS mit eine C25 3p LSS Schalter absichern leitungslange 30m 5x4mm
B

Ben

Beiträge
24
Darf ich B16 LSS mit eine C25 3p LSS Schalter absichern leitungslange 30m 5x4mm
 
Leitungsschutzschalter sind nicht selektiv zueinander.
Im Fehlerfall kann auch der vorgeschaltete LSS auslösen.
Nicht Sinnvoll.
Nur der selektive LS-Schalter im Zählerschrank ist dafür ausgelegt

warum bleibst du nicht in deinem anderen Thema?
 
Selektivität wird ausgerechnet, indem man die kleinere Sicherung*1,6 nimmt das Ergebnis dann aufgerundet gibt die Sicherungsgrösse der Vorsicherung.

Beispiel
16A*1,6=25,6A nächst passende Sicherung 32A

Und wie bereits geschrieben sollte die Vorsicherung eine Neozedsicherung sein, z.B in Form eines Sicherungsblocks. Zuleitungsgrösse würde ich bei der Länge nicht unter 6mm² gehen.

Hier ein Beispiel
Siemens 5SG7133 Minized-Lasttrennschalter 3-polig kaufen | Elektro Wandelt
 
Selektivität wird ausgerechnet, indem man die kleinere Sicherung*1,6 nimmt das Ergebnis dann aufgerundet gibt die Sicherungsgrösse der Vorsicherung.
Das gilt nur als grober Richtwert bei Schmelzsicherungen untereinander.
Siehe Hager Tabelle für LSS und Schmelzsicherung als Kombination.
 
und bei 30m mit einer Absicherung von 25A ist 4mm² sicher nicht ausreichend, da es sich wohl hier höchst wahrscheinlich um eine Unterverteilung handelt.
Aufgrund der Länge wären schon für die 25A 5x16mm² erforderlich.
 
Thema: C25 automat als vorsicherung für B16
Zurück
Oben