Hallo an alle,
ich würde gerne den Hausanschluss meines Mehrfamilienhauses überprüfen.
Der Hausanschluss wurde wie folgt beantragt:
5 Wohneinheiten Leistungsbedarf: 60kW
Heizung: 13kW
Allgemein: 5kW
Es ergibt sich ein Leistungsbedarf von 78kW. Dieser wurde mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,4 verechnet. Dadurch wäre ein Leistungsbedarf von 31,5kW vorhanden. Das erscheint mir sehr wenig. Der realle Hausanschluss ist mit 63A abgesichert, heißt also die verfügbare Leistung welche die Hausanschlusssicherung abkann beträgt 39kW (mit Toleranz der Spannung 44kW).
Hierzu die generelle Frage, wo der anzuwendende Gleichzeitigkeitsfaktor her kommt und wo solche definiert werden.
In der DIN-18015-1 wird ja für ein Gebäude mit 5 Wohneinheiten bereits eine Leistung von 41kW gefordert. Hinzu kämen bei uns noch ein Aufzug(4,4kW) und eine Luftwärmepumpe (6,2kW max). Der Netzbetreiber sagt, dass diese mit Gleichzeitigkeitsfaktor OnTop auf die 41kW drauf gerechnet werden müssen.
Hierzu ebenfalls die Frage wo die Gleichzeitigkeitsfaktoren definiert werden.
Grüße
Ron
ich würde gerne den Hausanschluss meines Mehrfamilienhauses überprüfen.
Der Hausanschluss wurde wie folgt beantragt:
5 Wohneinheiten Leistungsbedarf: 60kW
Heizung: 13kW
Allgemein: 5kW
Es ergibt sich ein Leistungsbedarf von 78kW. Dieser wurde mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,4 verechnet. Dadurch wäre ein Leistungsbedarf von 31,5kW vorhanden. Das erscheint mir sehr wenig. Der realle Hausanschluss ist mit 63A abgesichert, heißt also die verfügbare Leistung welche die Hausanschlusssicherung abkann beträgt 39kW (mit Toleranz der Spannung 44kW).
Hierzu die generelle Frage, wo der anzuwendende Gleichzeitigkeitsfaktor her kommt und wo solche definiert werden.
In der DIN-18015-1 wird ja für ein Gebäude mit 5 Wohneinheiten bereits eine Leistung von 41kW gefordert. Hinzu kämen bei uns noch ein Aufzug(4,4kW) und eine Luftwärmepumpe (6,2kW max). Der Netzbetreiber sagt, dass diese mit Gleichzeitigkeitsfaktor OnTop auf die 41kW drauf gerechnet werden müssen.
Hierzu ebenfalls die Frage wo die Gleichzeitigkeitsfaktoren definiert werden.
Grüße
Ron