So, hab jetzt mal eine kleine Planung für die dünnen Wände zwischen den Zimmern gemacht und die PDF hier hochgeladen. Die Rabitzwände sind jeweils nur zwischen den Zimmern 1+2 und 2+3. Die Wände zum Flur sind jeweils 38cm Mauerwerk. Die Schlitztiefe sollte laut dem Hauselektriker nicht tiefer als 25mm sein, damit ich das Drahtgeflecht nicht zerstöre. Das sitzt bei 35mm. 20mm sollten aber denke ich bei einer Breite von 30mm auch ausreichen.
Dass die Dosen an den LS und darunterliegenden SD 60mm sind is nicht optimal, aber mir fällt da auch keine bessere Lösung ein. Aufputz kommt für mich wirklich nicht in Frage. Würde da ja gerne die Option haben einen Shelly reinzusetzen und das wird bei 40mm Dose kaum gehen, oder?
Eine andere Idee wäre aber noch eine Geräteverbindungsdose wie die Kaiser 1655-02 zu verwenden. Dadurch, dass die ja mehr Platz hat, hätte ich da die Möglichkeit den Kram unterzubekommen. Hat da jemand Erfahrungen zu?
Die Verteilerdosen (VD) habe ich jetzt immer in das Zimmer gesetzt um dann von da mit einem einzelnen 3-1,5 in den Flur zu gehen. Wäre es sonst einfacher die VD im Flur zu machen? Die könnte ich auch aufputz machen, da dort die Decke 30cm abgehangen wird.
Schönes Wochenende