Hallo Leute, bräuchte hier mal kurz euren Rat bezüglich dem Anschluss einer Drehmaschine (ca. 40 Jahre alt).
Ausgangssituation:
Verteiler in einer Werkstatt, Zuleitung NYM 5x6, bisher ohne RCD, alle Abgänge 3-adrig. BG forderte nun RCD-Schutzschalter, wurden eingebaut. Aufgrund der 3-, bzw. 5 adrigen Abgänge keine Problem. Dachte ich. Nach dem Einschalten oben beschriebener Drehmaschine löst der zugehörige RCD aus. Die genauere Recherche ergab, dass die Drehmaschine über einen 32A CEE Stecker ohne N angeschlossen ist; die 230V Steuerspannung werden über einen Steuertrafo erzeugt, der sekundärseitig geerdet ist. Wie ich auf die Schnelle herausfinden konnte, wurde der Steuertrafo mal geändert, bzw ersetzt, daher löst auch der RCD aus. Einen Umbau der Drehmaschine möchte ich, bzw. auch der Besitzer nicht. Daher wäre die Frage nach 4-adrigem Anschluss vor dem RCD-Festanschluss, natürlich. Allerdings bräuchte ich ja dann mindestens eine 10mm² Anschlussleitung, wegen des PEN.
Wie würdet ihr die Situation lösen?
Gruß, Ares735
Ausgangssituation:
Verteiler in einer Werkstatt, Zuleitung NYM 5x6, bisher ohne RCD, alle Abgänge 3-adrig. BG forderte nun RCD-Schutzschalter, wurden eingebaut. Aufgrund der 3-, bzw. 5 adrigen Abgänge keine Problem. Dachte ich. Nach dem Einschalten oben beschriebener Drehmaschine löst der zugehörige RCD aus. Die genauere Recherche ergab, dass die Drehmaschine über einen 32A CEE Stecker ohne N angeschlossen ist; die 230V Steuerspannung werden über einen Steuertrafo erzeugt, der sekundärseitig geerdet ist. Wie ich auf die Schnelle herausfinden konnte, wurde der Steuertrafo mal geändert, bzw ersetzt, daher löst auch der RCD aus. Einen Umbau der Drehmaschine möchte ich, bzw. auch der Besitzer nicht. Daher wäre die Frage nach 4-adrigem Anschluss vor dem RCD-Festanschluss, natürlich. Allerdings bräuchte ich ja dann mindestens eine 10mm² Anschlussleitung, wegen des PEN.
Wie würdet ihr die Situation lösen?
Gruß, Ares735