Frage zum Anschlussschema eines Drehstrommotors (Wärmepumpe)

Diskutiere Frage zum Anschlussschema eines Drehstrommotors (Wärmepumpe) im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, was bewirken die Widerstände (R1) in dieser Schaltung? Gruß und Danke lounsome
lounsome

lounsome

Beiträge
90
Hallo Leute,

was bewirken die Widerstände (R1) in dieser Schaltung?
Screenshot 2024-01-21 113336.jpg
Gruß und Danke
lounsome
 
Ohne den Stromlaufplan für die Ansteuerung von K1 und/oder K11 kann man nur raten.

Da am Motor keine kW-Angabe zu sehen ist, würde ich trotzdem raten,
dass die Widerstände eine sehr vereinfachte Anlaufstrom-Begrenzung bewirken sollen.

Wenn du Spaß daran hast, kannst du dir die zugehörige Ansteuerung als Stromlaufplan aufzeichnen . . . :D
 
Screenshot 2024-01-21 115354.jpg
Aus Wiki

Anlaufstrombegrenzung hört sich vernünftig an.
Danke für die schnellen Antworten.
Schönen Sonntag noch.
 
Wo hattest Du überhaupt die Schaltskizze her?
Normalerweise kugeln die ja nicht kommentarlos herum.
 
Ist ausm Schaltplan unserer Hautec WP.
Ich versuche die aktuell etwas "Smart" zu machen und und bin dabei über diese Schaltplanseite gestolpert.
 
KUSA-Schaltung wird selten mit 3 Widerständen ausgeführt . . .
Hallo, @patois , Du hast ja "selten" schon selbst gebraucht,
gabs aber auch in allen drei Wicklungen.
Noch seltener, wenn überhaupt noch in Anwendung, ist diese
Schaltung heutzutage zu finden und dann noch im Verdichter
einer Wärmepumpe.-
 
Ich behaupte jetzt einfach mal:
1 Widerstand—> Sanftanlauf
3 Widerstände—> Anlaufstrombegrenzung
 
Ist ausm Schaltplan unserer Hautec WP.
Ich versuche die aktuell etwas "Smart" zu machen und und bin dabei über diese Schaltplanseite gestolpert.
Was möchtest du denn da „Smart“ machen?

Und ich behaupte auch Sanftanlauf. Soviel wird der Lüftermotor nicht haben, dass man eine Anlaufstrombegrenzung benötigt. Aber es könnte auf Dauer die Flügel verbiegen, wenn der Motor immer schlagartig anläuft, es schont somit das Material. Größere Kühlaggregatoren haben dies übrigens auch.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema: Frage zum Anschlussschema eines Drehstrommotors (Wärmepumpe)
Zurück
Oben