Nur mal etwas zu den Hintergründen : damit ein B16 rechtzeitig auslösen kann benötigt er mindestens 80 A
Das entspricht einem Widerstand von 2,875 Ohm
Und zwar vom Trafo bis zurück zum Trafo . Gehen wir davon aus das dieser Stromkreis nur über die Erde erfolgt und du am Trafo ca 1 Ohm Erdungswiderstand hast und an deinem Haus einen Erdungswiderstand von 2 Ohm ist die Abschaltbedingung nicht mehr erfüllt . Durch den PEN liegt aber dieser R bei deutlich unter diesen 2,8 ohm wenn die Leitungen richtig dimensioniert sind.
Der Löwenanteil des Stromes fließt in TN-C netzen aber über den PEN und nicht über die Erde.
Der Fundamenterder oder lokale Erder bringt für den Kunden nichts , er verbessert lediglich die Erdungsverhältnisse im VNB Netz . Selbst im TT-Netz reichen dir als lokaler Anlagenerder noch 200 Ohm völlig aus ,denn ein FI mit 500 mA braucht zur Schnellabschaltung 230 V :0,5 A ca 460 Ohm
Das entspricht einem Widerstand von 2,875 Ohm
Und zwar vom Trafo bis zurück zum Trafo . Gehen wir davon aus das dieser Stromkreis nur über die Erde erfolgt und du am Trafo ca 1 Ohm Erdungswiderstand hast und an deinem Haus einen Erdungswiderstand von 2 Ohm ist die Abschaltbedingung nicht mehr erfüllt . Durch den PEN liegt aber dieser R bei deutlich unter diesen 2,8 ohm wenn die Leitungen richtig dimensioniert sind.
Der Löwenanteil des Stromes fließt in TN-C netzen aber über den PEN und nicht über die Erde.
Der Fundamenterder oder lokale Erder bringt für den Kunden nichts , er verbessert lediglich die Erdungsverhältnisse im VNB Netz . Selbst im TT-Netz reichen dir als lokaler Anlagenerder noch 200 Ohm völlig aus ,denn ein FI mit 500 mA braucht zur Schnellabschaltung 230 V :0,5 A ca 460 Ohm