Also die Aussage, 10mm² dürfe nicht mit 63A belastet werden, stimmt so nicht! Dies ist von Verlegeart, Leitungslänge und anderen Faktoren abhängig! Und wenn sowieso ein Überlastschutz von 35A am Ende der Leitung besteht, braucht man sich ohnehin keine Gedanken machen (wenn Leitungslänge und die anderen Faktoren stimmen).
Zu der Überspannungsschutz-Sache: Man kann Anlagen/Installationen heutzutage sehr gut gegen Blitzströme und Überspannungen schützen. Wichtig ist, dass das Konzept exakt richtig erstellt wurde, ansonsten ist eine zuverlässige Schutzwirkung nicht möglich!
Ich brauche einige Daten von dir, dann erstelle ich dir ein Konzept. Wenn du einiges nicht beantworten kannst, sag das, ich sage dir, wie du die Information bekommst:
Existiert ein äußerer Blitzschutz (Blitzableiter)?
Nein
- Einspeisung über Erdkabel oder Dachständer (ich meine, letzteres vernommen zu haben)?
Dachständer
- Leitungslänge Hauseintritt -> HAK
HAK direkt am Ständer
- Leitungslänge und Aderzahl HAK -> Zählerschrank
Vieradrig / 8 Mtr. Länge
- Leitungslänge, Querschnitt und Aderzahl Zählerschrank -> Unterverteilungen
Alle Sicherungen für beide Partien im Zählerschrank.
- Netzform Versorgerseite
- Welche Erderanlage ist vorhanden?
Erdband und Potentialausgleichschiene.
- Sind weitläufige außeninstallationen (Garten-Wegbeleuchtungen, Schwimmbad/Pool, ... etc.) vorhanden? Nein
- Welche empfindlichen Geräte gibt es in deinem Haus? Heizung muss auf jeden Fall geschützt werden, ähnlich sieht es mit EDV- und Unterhaltungselektronik aus.
TV., Sat., PC., Fitzbox.
- Hast du Analog-Tel oder ISDN? Nein- Ist DSL vorhanden. Ja
- Wie sind die Leitungelängen Telefon-Hauseingang -> APL -> evtl. Zwischenverteiler -> Endgeräte-Telefondose (TAE1)? Eine Leitung ca. 20 Mtr. direkt ins Büro. Ein analog Tel. stationär und zwei Nebenstationen
- Kommt die Telefonleitung über Masten oder durch die Erde? Aus der Erde.- Wie viele genutzte Amtsleitungen/Ports hast du? Eine- Welche TK-Endgeräte sind vorhanden?
- Hast du Antenne, Sat oder Kabel-TV? Sat mit vierfach LNB.- Wie sind hier die Leitungslängen? Vier mal ca. je 15 Mtr.
- Hat dein Haus Stahlarmierungen in den wänden (Monier-Eisen) Nein und verfügst du über einen Keller? Gewölbekeller
- Ist der Grund um dein Haus felsig oder kann man leicht z.B. neue Erder Einschlagen? wäre möglich
Überspannungsschutzgeräte sind zwar nicht gerade billig, aber bei ih-bäh bekommt man vieles zu echt passablen Preisen. Auch ich habe mir so mein komplettes Konzept zusammengestellt (außer den Datenleitungs-Schutzgeräten, die hab ich selbst gebaut). Wenn man die richtigen Teile richtig kombiniert, kann kaum noch etwas passieren (ohne Raumschirm besteht zwar noch die möglichkeit, dass eine Schockwelle Zerstörung anrichtet, aber sowas passiert so gut wie nie bei Privathäusern! Eine Hundertprozentige sicherung gibt es natürlich auch hier nicht, aber ohne Schutz - und dieser Schutz verhindert nicht nur Schäden durch Blitze sondern auch durch bestimmte Netzstörungen, Schalthandlungen, ... etc. - ist man äußeren (und inneren) Einflüssen hilflos ausgeliefert.
MfG; Fenta