Diskutiere Hutschienen Wechselstromzähler anschließen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, habe eine kurze Frage zu einem Wechselstromzähler für die Hutschiene zu dem keine Installationshinweise vorliegen. Klemmen: 1 - 3...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Z

ZeroCool

Beiträge
73
Hallo Leute,

habe eine kurze Frage zu einem Wechselstromzähler für die Hutschiene zu dem keine Installationshinweise vorliegen. Klemmen: 1 - 3 - 4 - 6 - 21 - 22

Kann ich von folgendem ausgehen?

Klemme 1: Zuleitung L
Klemme 3: Ableitung L
Klemme 4/6: Zuleitung N

Muss ich Klemmen 21/22 berücksichtigen?

Gruß Zero
 
Nein, 21/22 ist der S0- Bus, oder irgend eine andere Schnittstelle
 