Hallo zusammen,
ich erstelle im Moment einen Schaltschrank für eine CNC Fräse. Es ist ein Omron MX2 Frequenzumrichter vorhanden. Dieser soll laut Handbuch mit einem 5,3mm² Kabel versehen werden, in der Zuleitung sowie in der Ableitung. Der Händler sagt mir, ich solle 1,5mm² Kabel nehmen. Das leuchtet mir ein, der ganze Schrank hängt an der normalen Hausleitung - die hat ja auch nur 1,5mm². Mache ich da schon einen Denkfehler? Warum sollten nach der Hausleitung dickere Kabel vewendet werden, der Flachenhals bleibt doch dann die Hausleitung? Warum wird im Handbuch so ein riesen Kabelquerschnitt empfohlen?
Im Anhang der Auszug aus dem Handbuch. Der blau markierte FU ist meiner. 2,2kw, 230 Volt. Die Bediensunganleitung ist spannend, da haben die 400V FU`s bei 2,2kw eine Empfehlung von 1,3mm²...
Liebe Grüße,
Jarle
ich erstelle im Moment einen Schaltschrank für eine CNC Fräse. Es ist ein Omron MX2 Frequenzumrichter vorhanden. Dieser soll laut Handbuch mit einem 5,3mm² Kabel versehen werden, in der Zuleitung sowie in der Ableitung. Der Händler sagt mir, ich solle 1,5mm² Kabel nehmen. Das leuchtet mir ein, der ganze Schrank hängt an der normalen Hausleitung - die hat ja auch nur 1,5mm². Mache ich da schon einen Denkfehler? Warum sollten nach der Hausleitung dickere Kabel vewendet werden, der Flachenhals bleibt doch dann die Hausleitung? Warum wird im Handbuch so ein riesen Kabelquerschnitt empfohlen?