Kombinierter LS / FI - 1 Stromkreis

Diskutiere Kombinierter LS / FI - 1 Stromkreis im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Abend zusammen, bei Verwendung von einem kombiniertem LS/FI-Schalter B16A/0,03A sollen für eine Raum der Steckdosenstromkreis UND der...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
H

htt2006

Beiträge
29
Guten Abend zusammen,

bei Verwendung von einem kombiniertem LS/FI-Schalter B16A/0,03A sollen für eine Raum der Steckdosenstromkreis UND der Beleuchtungsstromkreis aufgeschaltet werden.

Ist das zulässig?

Danke schon mal
 
Hallo,

ich denke schon , das es zulässig ist.
Ob es sinnvoll ist , bezweifle ich....
Was passiert wenn des nachts der FI auslöst und du im dunkeln stehst......
 
Was passiert wenn des nachts der FI auslöst und du im dunkeln stehst.....

Ja und was ist wenn ein Stromausfall seitens des VNB stattfindet hm?!
Stehste auch nur im dunkeln, bei ordentlicher Installation
und geprüften Geräten,keine Überlastung dürfte eine Auslösung normalerweise
noch nicht mal einmal im Jahr stattfinden.
Ausserdem sollte man immer eine gute taschenlampe vorrätig halten. :eek:
 
HN22Z schrieb:
Was passiert wenn des nachts der FI auslöst und du im dunkeln stehst.....

Ja und was ist wenn ein Stromausfall seitens des VNB stattfindet hm?!
Stehste auch nur im dunkeln, bei ordentlicher Installation
und geprüften Geräten,keine Überlastung dürfte eine Auslösung normalerweise
noch nicht mal einmal im Jahr stattfinden.
Ausserdem sollte man immer eine gute taschenlampe vorrätig halten. :eek:

Moin!

Tja, was wäre wenn :)

Trotzdem gebe ich edi recht!
Ich habe erst einmal einen (unangekündigten) Stromausfall seitens des VNB mitgemacht - Kurzschlüsse und Abschaltungen des RCD, treten viel öfter auf!!!



Gruß Teddy

.
 
Hallo htt2006,

richtig wäre eine Absicherung des Lichtstromkreises mit B 10 A, da die handelsüblichen Lichtschalter nur bis 10 A bemessen sind.

Gruß Jürgen
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Kombinierter LS / FI - 1 Stromkreis

Ähnliche Themen

Hauptverteilung 63A Hauptsicherung, wie viele Verbraucher darf ich dran hängen?

FI Schalter und Elektroherd

Saunaofen (9kW) Absicherung mit FI/LS ?

Anschluss 5-adrige Herdzuleitung an drei FI-Schutzschalter L+N

Unterverteilung zu einer wechselschaltung verdrahten.

Zurück