wir versorgen von einem Steuerschrank aus, verschiedene Klemmkästen mit 24VDC. Im Steuerschrank ist die komplette Versorgung wie auch der Steuerteil untergebracht, wie Netzteil (Phoenix Contact 2866792), Absicherung, CPU und ET200.
Ein Klemmkasten befindet sich ca. 20m entfernt von dem Steuerschrank und ist mit einem Siemens C4-LS-Automat 5SY6104-7) abgesichert. Die Stromaufnahme der Bauteile im Klemmkasten liegt bei ca. 2,5A
Wir hatten nun den Fall, dass es im Klemmkasten durch Unachtsamkeit zu einem Kurzschluss kam und der Sicherungsautomat nicht auslöste. Weiterhin ging das Netzteil auf Störung.
So wie ich das sehe, braucht der LS-Automat, um die magnetische Auslösung zu aktivieren, einen min. Kurzschlussstrom (Charakteristik C= 10 x In) von C4= 10x 4A = 40A. Da die Klemmkastenzuleitung ca. 20m lang ist, erhöht sich dadurch auch der Leitungswiderstand.
1. Wie kann ich gewährleisten, dass der Automat sicher abschaltet?
2. Reicht es wenn ich die Charakteristik des LS-Automaten von C auf B abändere?
Über Tipps und Vorschläge wäre ich dankbar.
Mfg B2000
wir versorgen von einem Steuerschrank aus, verschiedene Klemmkästen mit 24VDC. Im Steuerschrank ist die komplette Versorgung wie auch der Steuerteil untergebracht, wie Netzteil (Phoenix Contact 2866792), Absicherung, CPU und ET200.
Ein Klemmkasten befindet sich ca. 20m entfernt von dem Steuerschrank und ist mit einem Siemens C4-LS-Automat 5SY6104-7) abgesichert. Die Stromaufnahme der Bauteile im Klemmkasten liegt bei ca. 2,5A
Wir hatten nun den Fall, dass es im Klemmkasten durch Unachtsamkeit zu einem Kurzschluss kam und der Sicherungsautomat nicht auslöste. Weiterhin ging das Netzteil auf Störung.
So wie ich das sehe, braucht der LS-Automat, um die magnetische Auslösung zu aktivieren, einen min. Kurzschlussstrom (Charakteristik C= 10 x In) von C4= 10x 4A = 40A. Da die Klemmkastenzuleitung ca. 20m lang ist, erhöht sich dadurch auch der Leitungswiderstand.
1. Wie kann ich gewährleisten, dass der Automat sicher abschaltet?
2. Reicht es wenn ich die Charakteristik des LS-Automaten von C auf B abändere?
Über Tipps und Vorschläge wäre ich dankbar.
Mfg B2000