Hallo Leute,
ich habe die Woche Meisterprüfung und am Samstag muss ich dem Meisterprüfungsausschuss meine Projektarbeit vorstellen.
Unser Fachlehrer hat gesagt, dass man auf Fehler eingehen soll, die der Kunde gemacht hat, aber auch auf Fehler die man selbst gemacht hat.
Bei der Projektarbeit handelt es sich um einen Konferenzraum, in dem eine Unterverteilung montiert ist.
Zur Projektarbeit musste man nur den Konferenzraum projektieren.
Die Zuleitung musste man selbst wählen. Ich habe mich unabhängig vom Strom (der weit unter 63 A war) dazu entschieden ein NYM-O 4x10mm² und ein NYM-I 1x10mm² zur Verteilung zu verlegen (===> weil es sich um ein TT-System handelt und man nach DIN 18015 die Hauptleitungen vom Zähler zur Unterverteilung als Drehstromleitung mit einer Mindestbelastbarkeit von 63A auslegen soll)
Der Kunde wünscht einen Überspannungsschutz in der Verteilung.
Jetzt meine Frage:
Wie schaut ein Überspannungsschutz Typ 2 als Schaltbild aus, besitzt er auch eine Summenfunkenstrecke? Ist er auch in der 3+1-Schaltung angeschlossen?
Ich habe in der Projektarbeit einen Blitzstromableiter Typ 1 genommen, weil ich kein anderes PASSENDES Schaltbild bzw. keinen anderen passenden Ableiter gefunden habe ==> Projektierungsprogramm: DDS-CAD 6.5
Ich wollte jetzt am Samstag dem Meisterprüfungsausschuss sagen, dass der Überspannungsschutz mit einem Überspannungsschutz Typ 2 in der Unterverteilung nicht getan ist, weil ja zu einem kompletten System der Blitzstromableiter (3+1 Schaltung) und auch Typ 3-Ableiter dazugehören
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Viele Grüße
ich habe die Woche Meisterprüfung und am Samstag muss ich dem Meisterprüfungsausschuss meine Projektarbeit vorstellen.
Unser Fachlehrer hat gesagt, dass man auf Fehler eingehen soll, die der Kunde gemacht hat, aber auch auf Fehler die man selbst gemacht hat.
Bei der Projektarbeit handelt es sich um einen Konferenzraum, in dem eine Unterverteilung montiert ist.
Zur Projektarbeit musste man nur den Konferenzraum projektieren.
Die Zuleitung musste man selbst wählen. Ich habe mich unabhängig vom Strom (der weit unter 63 A war) dazu entschieden ein NYM-O 4x10mm² und ein NYM-I 1x10mm² zur Verteilung zu verlegen (===> weil es sich um ein TT-System handelt und man nach DIN 18015 die Hauptleitungen vom Zähler zur Unterverteilung als Drehstromleitung mit einer Mindestbelastbarkeit von 63A auslegen soll)
Der Kunde wünscht einen Überspannungsschutz in der Verteilung.
Jetzt meine Frage:
Wie schaut ein Überspannungsschutz Typ 2 als Schaltbild aus, besitzt er auch eine Summenfunkenstrecke? Ist er auch in der 3+1-Schaltung angeschlossen?
Ich habe in der Projektarbeit einen Blitzstromableiter Typ 1 genommen, weil ich kein anderes PASSENDES Schaltbild bzw. keinen anderen passenden Ableiter gefunden habe ==> Projektierungsprogramm: DDS-CAD 6.5
Ich wollte jetzt am Samstag dem Meisterprüfungsausschuss sagen, dass der Überspannungsschutz mit einem Überspannungsschutz Typ 2 in der Unterverteilung nicht getan ist, weil ja zu einem kompletten System der Blitzstromableiter (3+1 Schaltung) und auch Typ 3-Ableiter dazugehören
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Viele Grüße