Hallo,
ich habe ein Haus Bj 65 erworben, das ein separates Nebengebäude, einen Grundwasserbrunnen und einen Antennenmast auf dem Dach hat. Es exisitiert kein Potentialausgleich, kein Blitzschutz, keine Antennenerdung und (vermutlich) kein Hauserder. "Vermutlich" deshalb, weil es keinen Anschluss eines Stab- oder Fundamenterders gibt aber der PEN Leiter vor den Panzersicherungen mit einem Stahlleiter abgegriffen und ins Erdreich geführt wird - wo er hinführt weiß ich nicht. FI wurde jetzt nachinstalliert.
Kabel Deutschland installiert mir nun kein Zugang ohne PA. 3 Elektriker, die es sich angeschaut haben, empfehlen leider völlig unterschiedliche Dinge, deshalb die Frage hier ins Forum.
Meine Vorstellung wäre diese: 16mm Cu an den Brunnen hängen, diesen an eine Potentialausgleichschiene hängen, an die der Mast, die Wasser/Heizungs/Ölleitungen mit 6mm Cu gehängt werden. PA Schiene an den Schutzleiter nach dem FI klemmen. Macht das Sinn?
Muss der Mast dann separat an den Brunnen gehängt werden? Ein Elektriker sagt "auf jeden Fall wegen Blitzschutz", der andere sagt "auf keinen Fall, damit man keine Blitze anzieht".
Es wäre schön, wenn Ihr Eure Meinung kurz äußern könntet.
Besten Dank!
Micha
ich habe ein Haus Bj 65 erworben, das ein separates Nebengebäude, einen Grundwasserbrunnen und einen Antennenmast auf dem Dach hat. Es exisitiert kein Potentialausgleich, kein Blitzschutz, keine Antennenerdung und (vermutlich) kein Hauserder. "Vermutlich" deshalb, weil es keinen Anschluss eines Stab- oder Fundamenterders gibt aber der PEN Leiter vor den Panzersicherungen mit einem Stahlleiter abgegriffen und ins Erdreich geführt wird - wo er hinführt weiß ich nicht. FI wurde jetzt nachinstalliert.
Kabel Deutschland installiert mir nun kein Zugang ohne PA. 3 Elektriker, die es sich angeschaut haben, empfehlen leider völlig unterschiedliche Dinge, deshalb die Frage hier ins Forum.
Meine Vorstellung wäre diese: 16mm Cu an den Brunnen hängen, diesen an eine Potentialausgleichschiene hängen, an die der Mast, die Wasser/Heizungs/Ölleitungen mit 6mm Cu gehängt werden. PA Schiene an den Schutzleiter nach dem FI klemmen. Macht das Sinn?
Muss der Mast dann separat an den Brunnen gehängt werden? Ein Elektriker sagt "auf jeden Fall wegen Blitzschutz", der andere sagt "auf keinen Fall, damit man keine Blitze anzieht".
Es wäre schön, wenn Ihr Eure Meinung kurz äußern könntet.
Besten Dank!
Micha